misterps
Доброе утро, коллеги!
Есть объект - полигон захоронения промышленных отходов.
Насколько уместно проводить расчет стока с территории полигона вообще и с карты захоронения в частности, опираясь на "Основы проектирования и строительства хранилищ отходов"?
Полагаю, формула работающая для ТБО, с коэффициентом учитывающим влагопоглащающую и испарительную способность бытовых отходов, не применима для отходов промышленных.
Возможно сможете порекомендовать иные НД или литературу по расчету объема дренажного стока( фильтрационных вод) с карты захоронения промышленных отходов.

Спасибо за внимание!
speleos
Цитата(misterps @ 20.9.2018, 10:02) *
Возможно сможете порекомендовать иные НД или литературу по расчету объема дренажного стока( фильтрационных вод) с карты захоронения промышленных отходов.


мне кажется, что пласт отходов, также как и грунты имеет свои фильтрационные свойства. Если их знать, то вполне можно применять расчетные схемы обычных дренажей.
Разве что качественный состав стока с площадки отходов будет дико ядренный.
misterps
Безусловно, свои фильтрационные свойства иметь этот пласт он должен... вот бы найти в литературе эту характеристику...
Поясните пожалуйста о каких расчетных схемах дренажа вы говорите?
speleos
Цитата(misterps @ 20.9.2018, 14:39) *
Поясните пожалуйста о каких расчетных схемах дренажа вы говорите?


я пользуюсь тремя источниками:

а) РМД 50-06-2009 Дренажи Санкт-Петербург. Писали питерцы для своих гидрогеологических условий судя по всему, Но если безнапорные воды, то вполне применима везде. (смотреть только надо на средневзвешенный Kф, есть ограничения)

б) вот эта книжка побогаче , если надо посчитать напорные воды, открываю ее.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ... (к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83)
Утверждено
приказом ГПИ Фундаментпроект
Госстроя СССР
от 11 августа 1988 г. № 228

в) Рекомендации по проектированию обратных фильтров П 56-90 .
Это уже для разработки разрезов обратного фильтра трубы дрены, чтобы следить за суффозией.
misterps
спасибо буду читать и рыть дальше))