Доброго дня. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Я по автоматике больше спец. Есть мысли, но за советом обращаюсь к Вам.
Запускаю ГВС 2ой зоны в жилом доме. Это где то с 11 по 22 этаж ГВС. Гидробаков нет. Циркуляционник МАГНА 3. Система теплоснабжения - закрытая.
Включаю автоматику, Температура растет до заданной 58 градусов. На насосе ставлю напор 13м. Режим на насосе - Постоянное давление. Давление к потребителю 12,5 по проекту, обратка от потребителя 11 с копейками. По факту все так же.
ТЕ от потребителя градусов 30. Температура подачи растет быстро и выход на 58 заданных происходит быстро. То есть циркуляция есть. Но проблема в том, что очень дико начинает расти давление на всех манометрах в ИТП. Они на 1,6Мпа и через минуты 2 давление в подаче и обратке зашкаливает за 1,6Мпа и приближается к нулю с обратной стороны )). Я перекрывал подпитку с ХВС, толку ноль. Давление растет и быстро и видимо это не передавливает с ХВС.
Ставлю уставку градусов 45, уже нет такого дикого роста. Останавливаю насос, давление тоже падает. Пока поставил на подаче реле давления и по превышению 14Бар останавливаю насос пока давление не спадет. Но это какое то рукожопие, потому помогите советом спецы, как решить эту проблему?
Или когда ГВС прогреется вся циркуляционная вода до 62, все будет нормально??? А дальше первая ступень подогретую будет давать воду при разборе.