rinatbay
Здравствуйте. Генпланисты запроектировали водоотвод с пешеходной территории с помощью лотков с песколовками на конце. Нам надо присоединить их к наружной дождевой канализации. Глубина песколовки полметра. Между песколовкой и моим колодцем получается трубопровод на глубине промерзания. Что делать?

Dima_UA
подключатся, но только не в горловину.
Никитос
Можно и в горловину. Сеть К2 не работает зимой. На некоторых объектах прям под плиту ПП делали.
Я рекомендую нарастить песколовку двумя-тремя блоками и уйти в нормальную глубину
nagger
Цитата(rinatbay @ 6.12.2018, 12:17) *
Что делать?

Ничего не делать. Пусть гпшники узлами мучают конструкторов или продаванов лотков.
rinatbay
Цитата(Никитос @ 7.12.2018, 8:50) *
Я рекомендую нарастить песколовку двумя-тремя блоками и уйти в нормальную глубину

Производитель лотков говорит, что на этот диаметр у них нет блоков для наращивания. Если только увеличить ширину лотков, но тогда стоимость будет выше.
Никитос
Цитата(rinatbay @ 7.12.2018, 10:06) *
Производитель лотков говорит, что на этот диаметр у них нет блоков для наращивания. Если только увеличить ширину лотков, но тогда стоимость будет выше.

Зачем вам лотки? Пескоуловитель только интересует.
У производителя Стандартпак нет вроде только на Ду100 составных пескоуловителей.

А вообще, nаgger прав. Пусть конструктора ломают голову вместе с ГП.