Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Acs550 настройка платы ЦП Smio-01c
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
snos.tav04@gmail.com
Добрый день! Поделитесь опытом: необходимо настроить плату SMIO-01C на мощность привода 290А-4. Скрытые параметры нашёл. Параметр 10509 изменил на 2904. Этого достаточно для настройки? Или есть ещё какие либо манипуляции? После перезагрузки привода он при попытке пуска выдает ошибку - короткое замыкание. Грешу на то что плату ЦП не настроил до конца. Силовая плата распаяна согласно инструкции. Подскажите может быть кто то сталкивался?
Profesor1967
Добрый день.
После установки в скрытом параметре 10509-тип размер привода, нужно еще установить в параметре 10502=1 (единицу)и подтвердить нажав ENTER.
В параметре 10511=4012 (этот параметр использовать в том случае если нужно преобразователь привести к заводскому состоянию,то есть будут стерты все наработки по времени частотника, двигателя и т.д. Обязательно после перезагрузки частотника необходимо зайти в параметр 33.04 и убедится, что прошился ваш типоразмер. Документацию прикрепил.
snos.tav04@gmail.com
Спасибо за ответ) забыл вчера упомянуть о параметре 105.02. Устанавливал его в 1, как вы и написали. Сегодня попробую сбросить на заводские и проверю 33.04. Отпишусь если будет результат. Производитель говорит что силовая плата SINT4611C не оригинальная, поддельная... И поэтому выходит данная ситуация. Кто нибудь сталкивался с подобным? Внешне платы идентичные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.