alexandrpjatkov
Всем доброго дня! Прошу подсказать каким образом можно устроить слив для ассенизаторов в напорную сеть канализации.
Более подробно. Канализация является общесплавной, напорной. ОНа является напорной на всем протяжении (от выпусков из зданий до самого своего окончания). Объект находится в зоне вечной мерзлоты и канализация проходит с теплоспутником (местами-с теплосетями, местами с электрообогревом). Канализация полностью самостоятельная-т.е. имеет в конце очистные сооружения и выпуск в водоем (море).
Необходимо в районе очистных предусмотреть слив для ассенизаторов. Каким образом можно в данном случае обустроить слив ассенизаторов в напорную систему? Прошу совета.
Во избежание могущих возникнуть вопросов-никаких чертежей и никаких конкретных цифр и сведений давать на форум не имею права.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.1.2019, 11:28) *
Необходимо в районе очистных предусмотреть слив для ассенизаторов. Каким образом можно в данном случае обустроить слив ассенизаторов в напорную систему? Прошу совета.

Дублируйте систему, да и всё. Сливной резервуар, насос, своя напорка до очистных. И подогрев, чтобы это дело не замерзло.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 16.1.2019, 14:16) *
Дублируйте систему, да и всё. Сливной резервуар, насос, своя напорка до очистных. И подогрев, чтобы это дело не замерзло.

Спасибо. Примерно так и предполагал, но поскольку ни разу в напорку слив делать не приходилось (да еще в условиях с вечной мерзлотой) решил проконсультироваться на форуме.
Еще раз- спасибо.
rolleyes.gif
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.1.2019, 12:30) *
в напорку слив делать не приходилось

Не надо в напоркой в напорку. На небольших КОС в более теплых краях вообще прямо в приёмную камеру самих КОС илососы сливают.
miter
Дополню smile.gif Сливной резервуар лучше общий на обе системы . Во-первых, дополнительное усреднение. Во-вторых, скорее всего очистные блочно-модульные и входной патрубок там один.
andrey R
Цитата(miter @ 17.1.2019, 8:16) *
Сливной резервуар лучше общий на обе системы . Во-первых, дополнительное усреднение. Во-вторых, скорее всего очистные блочно-модульные и входной патрубок там один.

Это на относительно больших КОС лучше. А на маленьких, если бухнуть в приемный резервуар цистерну бяки с диким содержанием аммонийного азота при тонкой струйке поступления хозбыта от потребителей, то лучше явно не будет.
А у Саши и основной сток от КНС идет, то бишь - то густо, то пусто, то цистерну вылили.

Согласитесь пойти туда наладчиком? smile.gif wink.gif
miter
Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 10:13) *
Это на относительно больших КОС лучше. А на маленьких, если бухнуть в приемный резервуар цистерну бяки с диким содержанием аммонийного азота при тонкой струйке поступления хозбыта от потребителей, то лучше явно не будет.
А у Саши и основной сток от КНС идет, то бишь - то густо, то пусто, то цистерну вылили.

Согласитесь пойти туда наладчиком? smile.gif wink.gif


Дык от появления промежуточной емкости количество стоков не изменится smile.gif

Бывал я там (в 200км к северу от Воркуты), наладчиком не хочу. Виды не нравятся laugh.gif
А местные цистерну бухали в трубу после КОС. Там им больше нравилось sad.gif
andrey R
Цитата(miter @ 17.1.2019, 10:30) *
Дык от появления промежуточной емкости количество стоков не изменится smile.gif

Из ёмкости насосм на КОС, можно хоть как размазать залп
miter
Цитата(andrey R @ 17.1.2019, 12:22) *
Из ёмкости насосм на КОС, можно хоть как размазать залп

Так он и размажется. Только вместе со стоками от КНС smile.gif
Андрей, я о промежуточной емкости с насосами перед КОС, общей для всех стоков.
andrey R
Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:26) *
я о промежуточной емкости с насосами перед КОС, общей для всех стоков.

А-а-а, тогда да