Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ширина струи потолочного эжектирующего диффузора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
vsklokoch
Доброго дня и дел.
(Боже, храни "песочницу"!)
Куча формул, табличек и программ позволяют рассчитать (определить, увидеть) длину приточной струи.
Как найти ширину струи на входе в РЗ? Особенно это волнует с вихревыми ВРУ, когда в струю вмешивается эжектируемый воздух.
vsklokoch
Становится интересненько...
(Вопрос-то самый что ни на есть "песочный").
Или я коряво задал вопрос или одно из двух...
Упростим...
Народ (господа, коллеги, граждане, товарищи, а так же милые леди...), при закладывании в проект классических потолочных диффузоров типа VS (ДПУ, если угодно), как определяете расстояние между ними?
(Предлагаю все-таки не рассматривать вариант "тупо делим общий расход на максимально допустимый (комфортно допустимый, допустимый по шуму или давлению...) расход через одну шт. и полученное число растаскиваем равномерно по потолку". Интересует именно вопрос обеспечения комфортной подвижности и равномерного "накрывания" всего объема РЗ ).


Skaramush
Есть методики расчёта в "Справочнике проектировщика", но они не охватывают всего многообразия ВР. Есть очень неплохая расчётная программа у Trox, которая позволяет ответить на заданный вопрос при известном типе ВР. Там учтено стеснение струи, как при размещении у ограждающих, так и взаимное влияние струй соседних ВР друг на друга. С результирующими данными на входе в РЗ.

...Это важно не только для вихревых. Есть и комбинированные "щель/перфорация" ВР с высокой степенью эжекции. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (с). И мне трудно понять такое ... упорство ... (или упоротость) множества проектировщиков, закладывающий "4АПН(Р)" куда надо и не надо. И даже не понимающих вопроса "А схему циркуляции Вы, хотя бы, прикидывали?". Часто в ответ присылают (после обиженного "конечно да!") ... аэродинамику воздуховодов...
vsklokoch
Эдуард, спасибо за отклик.
Я так понимаю, что троксовская программа = это не "Trox Product Easy Finder2".
Пойду на заднем дворе поизучаю матчасть. Вернусь с измерительным лаптем.
Skaramush
Почему? Он тоже позволял проверить струю при взаимном расположении. Название навскидку не вспомню, но посмотрю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.