Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли проектировать пластиковый водопровод (630мм) по радиусу в углах поворота
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
samed
Доброго дня.
Интересует вопрос. Можно ли проектировать пластиковый водопровод 630мм без отводов в углах поворота, а радиусами.
Ситуация - водопровод идет вдоль реки, без присоединений и гидрантов.
Aerl
небольшие углы поворота вполне) все нужно смотреть конкретно по плану, ибо радиусы поворота в таком случае немалые.
samed
Правильно ли я понимаю, что прокладка радиусом считается предпочтительной по СП 40-102-2000, а СП31 это не запрещает?


СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
5.4 Прокладка трубопроводов
5.4.1 Трассировка водопровода должна осуществляться в соответствии со СНиП 2.04.02 с учетом способа прокладки - в грунте, в коллекторах, непроходных каналах либо в реконструируемых трубопроводах, определяемого местными условиями и результатами экономического расчета.
5.4.2 При новом строительстве предпочтение следует отдавать прокладке трубопровода в грунте.
5.4.3 Следует использовать возможность поворота трассы за счет изгиба трубы с минимальным радиусом

(формула)

5.4.4 Поворот трассы может быть осуществлен также за счет отклонения оси одной трубы относительно другой в раструбном соединении, уплотняемом кольцом, на угол до 2°.

У нас сварные пластиковые трубы.
Serg Ivanov
Цитата(samed @ 7.2.2019, 6:50) *
Правильно ли я понимаю, что прокладка радиусом считается предпочтительной по СП 40-102-2000, а СП31 это не запрещает?


СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
5.4 Прокладка трубопроводов
5.4.1 Трассировка водопровода должна осуществляться в соответствии со СНиП 2.04.02 с учетом способа прокладки - в грунте, в коллекторах, непроходных каналах либо в реконструируемых трубопроводах, определяемого местными условиями и результатами экономического расчета.
5.4.2 При новом строительстве предпочтение следует отдавать прокладке трубопровода в грунте.
5.4.3 Следует использовать возможность поворота трассы за счет изгиба трубы с минимальным радиусом

(формула)

5.4.4 Поворот трассы может быть осуществлен также за счет отклонения оси одной трубы относительно другой в раструбном соединении, уплотняемом кольцом, на угол до 2°.

У нас сварные пластиковые трубы.

Правильно. Только надо учитывать температуру наружного воздуха.
Дружок
С 31 мая 2019 года вступает в действие СП 399.1325800.2018, в котором написано:

"5.2.4 Поворот трассы напорного трубопровода рекомендуется осуществляют с помощью соединительных деталей или за счет изгиба трубы с минимальным радиусом, м:
, (2)
где – модуль упругости полимера при растяжении, МПа;
– наружный диаметр труб, м;
T – расчетная прочность (предел текучести) для материала труб при растяжении, МПа"

(формула иобозначения, простите, не скопировались)

Тот факт, что диаметр трубы 630 мм, не является ограничением для прокладки углов поворота методом свободного изгиба.
Если место позволяет, то вполне можно.
samed
спасибо за ответы. может есть у кого пример оформления плана с изгибающимся водопроводом?
Serg Ivanov
Цитата(samed @ 10.2.2019, 18:29) *
спасибо за ответы. может есть у кого пример оформления плана с изгибающимся водопроводом?

В автокаде есть команда Сопряги. Задаёте нужный радиус сопряжения и он рисует дугу. Даёте привязку или координаты начала и конца этой дуги и показываете её радиус. Всё. ПОС думает каким трактором гнуть эту трубу. rolleyes.gif
samed
Технология черчения понятна. Интересует именно оформление чертежа, способ разбивки.
Ferdipendoz
Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2019, 16:42) *
Даёте привязку или координаты начала и конца этой дуги и показываете её радиус.

Serg Ivanov
Цитата(samed @ 13.2.2019, 5:07) *
Технология черчения понятна. Интересует именно оформление чертежа, способ разбивки.

Ну можете дать привязку или координаты ещё нескольких точек на этой дуге. По этим колышкам и выкопают кривую траншею.
Serg Ivanov
Здесь
http://slpl.ru/node/556
расчёт радиуса изгиба в зависимости от температуры воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.