zhobagan
Здравствуйте! у меня вопрос, как посчитать притока в офисном помещений, по кратности или 60 м3/ч на человека? площадь 280 м2, кол-во рабочих 22.
ИОВ
Вы можете дать ссылку на нормы, в которых регламентируется кратность воздухообмена в офисах?
ArFey
Вы бы, уважаемый zhobagan, для начала написали откуда Вы... А то тут люди разные захаживают - и из Украины, и из Беларуси, и из Казахстана, из Молдовы, из России. А нормы у всех могут быть разные... У нас в Беларуси, например, в одном из свежих документов требуют принимать 20 м3/ч на человека или 4 м3/ч на м2 (хотя рядом, в предыдущей таблице требуют выделять на сотрудника минимум 6 м2, т.е 4*6=24 м3/ч smile.gif ). И это без учета с естественным ли проветриванием или без, это помещение. Опять таки, никто не отменял наш старый добрый СНБ (СНиП по-вашему), где для помещения без проветривания принимают 60 м3/ч на человека. Был еще документ (лень искать), где было написано что-то вроде такого: При площади помещения 36 м2 и менее принимать 1,5 крата, а более 36 м2 - по расчету...
Так что только у нас в Беларуси 2 - 2,5 варианта решения Вашей задачи... smile.gif Аркадий
Зольников Михаил
Цитата(zhobagan @ 7.2.2019, 9:41) *
Здравствуйте! у меня вопрос, как посчитать притока в офисном помещений, по кратности или 60 м3/ч на человека? площадь 280 м2, кол-во рабочих 22.

Посчитайте по тому и по другому, и примите для расчетов большее значение.
zhobagan
Извиняюсь, Республика Казахстан
Composter
Ну у вас те же требования 60 м3/час на 1 человека.
ИОВ
Цитата(Composter @ 7.2.2019, 10:35) *
Ну у вас те же требования 60 м3/час на 1 человека.

Не совсем так! Это только для помещений без ест. проветривания. А для помещений с ест. проветриванием указано:
Цитата
По требованиям соответствующих СНиПов

Поэтому надо смотреть СНиП РК 3.02-04-2009, а в нём для офисов ссылка на МСН 3.02-03-2002, и там уже другие указания, аналогичные посту ув. ArFey.
Откровенно говоря, инфальтильность ТС просто шокирует! Вот уж повезло Заку - проектировщик даже с нормами совсем не знаком. wink.gif