Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка сети водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
LENKA00
Куда нужно сливать воду после промывки и дезинфекции водопровода перед вводом в эксплуатацию.
Serg Ivanov
Цитата(LENKA00 @ 13.3.2019, 11:12) *
Куда нужно сливать воду после промывки и дезинфекции водопровода перед вводом в эксплуатацию.

10. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л.Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/330291