tric1
Коллеги,
встал вопрос о защите от газовой коррозии колодцев хоз-быт канализации на территории предприятия при ремонте существующих и строительстве новых..
Данное требование вписал в свои Методические рекомендации по проверке проектной документации местный водоканал - "Предусмотреть хим защиту от газовой коррозии полимерными материалами камер и колодцев или применять кольца футерованые полиэтиленом". Материалы эти достаточно дорогие и есть ли такая необходимость в хим защите именно колодцев, желательно обоснование в документах?

В СП 32.13330 говорится только про трубы : 6.1.7 Материал труб и каналов, применяемых в системах канализации, должен быть стойким к влиянию как транспортируемой сточной жидкости, так и к газовой коррозии в верхней части коллекторов.
С целью предотвращения газовой коррозии следует применять стеклокомпозитные и полимерные трубы или следует предусматривать соответствующую защиту труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред (вентиляция сети, исключение застойных зон и т.д.)
.

В разделе о колодцах СП 32.13330 требований нет, как и в соответствующем ТПР.

Также есть ряд статей, в которых поднимается вопрос о защите именно коллекторов.

В СП 28.13330 говорится о участках с агресивной средой: 5.6.17 Железобетонные конструкции канализационных сооружений с агрессивной газообразной внутренней средой следует изготавливать из бетона класса по прочности не ниже В30, по водонепроницаемости - не менее W8. При проектировании канализационных трубопроводов, колодцев, камер на участках с агрессивной газообразной внутренней средой следует предусматривать защиту химически стойкими нецементными силикатными, полимерными и другими материалами, использовать железобетонные трубы с внутренней полимерной футеровкой.

Является ли сброс со столовой, сан узвлов, душевых агресивной средой.


Fatik
ТПР не основание.
Канализация по определению агрессивная, взять хотя бы газовую коррозию из-за сероводорода
Если заказчик определил такие требования в ту, то без вариантов, особенно в границах красных линий. В СПб водоканал требует футеровку колодцев.