Цитата(Vladimir_ing @ 29.3.2019, 14:18)

Добрый день!
Пожарники выписали предписание, где среди кучи недостатков указали, что оросители спрнклерной системы частично закрыты воздуховодами. Для устранения надо удлинить трубопровод. Вопрос: обязательно ли это делать только на сварке или допускаются резьбовые соединения?
Буду очень признателен за ссылку на статьи нормативов (если таковые имеются по данному вопросу).
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир.
СП5
5.7.1 Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 - с разъемными трубопроводными муфтами.
5.7.4 При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке