Коллеги! Вопрос такой - какова логика при сведении воздушного баланса - а точнее - будет ли переток в другое помещение являтся вытяжкой, требуемой по нормам.
Поясню на кокретном примере - есть помещение, для которого нормами требуется приток в само помещение, а вытяжка - через коридор. Ну пусть будет больничная палата на 4х человек - подаем 80х4=320 м3, а вытяжка через коридор. Поскольку мы не совсем маньяки - 240 вытянем из самой палаты, а 80 м3 - из коридора. Вроде все логично - и по физике и по нормам. Но! Добавим санузел, смежный с коридором. Ну пусть на два толчка - соотвественно делаем вытяжку 100 м3. Тогда по балансу логично предположить что из коридора вытяжка не нужна - из него все в санузел улетит. То есть в первом случае баланс будет: +320/-420 (240+80+100), а во втором +320/-340 (240+100). То есть общий дисбаланс по зданию очень даже различается.
Вопрос - будет ли нарушением норм отсутствие вытяжки из коридора? (задумывали ли разрабочики СанПиНов и СПшек общий дисбаланс по зданию?)