Здравствуйте. Может кто подскажет по каким нормам ВК (в т.ч. пожаротушение) для пром объектов проектируют в Египте, может у кого то есть перечень?
Elenk_@
Цитата(Sergey068 @ 3.4.2019, 9:00) *
Здравствуйте. Может кто подскажет по каким нормам ВК (в т.ч. пожаротушение) для пром объектов проектируют в Египте, может у кого то есть перечень?

Вы уверены, что в договоре прописано соблюдение норм Египта ? По опыту проектирования зарубежных объектов могу сказать, что зачастую при проектировании соблюдаются наши нормы.
Sergey068
Договор с египтянами и площадка у них. А нормы у них ВРОДЕ американские, а какие точно не знаю.
Sergey068
Цитата(Elenk_@ @ 3.4.2019, 11:37) *
Вы уверены, что в договоре прописано соблюдение норм Египта ? По опыту проектирования зарубежных объектов могу сказать, что зачастую при проектировании соблюдаются наши нормы.

Договор с египтянами и площадка у них. А нормы у них ВРОДЕ американские, а какие точно не знаю.
jiexawcr
так у вас в договоре может что угодно быть, хоть турецкие хоть китайские.

договор с кем годно может быть, площадка где угодно, но 1 экземпляр договора должен быть у вас (организации). иначе нет договора.
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 3.4.2019, 14:15) *
Договор с египтянами и площадка у них. А нормы у них ВРОДЕ американские, а какие точно не знаю.

Т.е. чтобы запроектировать объект, надо нормы другой страны изучать! Забавно! Они 5 лет учатся или больше на свои, а Вы их за неделю осилите)) А у них же расчеты по другому делаются. И оформление тоже по забугорски!
otdel.ito
Цитата(Водяной @ 3.4.2019, 14:44) *
Т.е. чтобы запроектировать объект, надо нормы другой страны изучать! Забавно!


у нас это схема работает по другому... все должно соответствовать и зарубежным нормам и нашим blink.gif
инж323
В таких случаях , когда наши проектировщики делаю объект где то, то в задании на проектировании четко прописывается вся нормативка которой следовать и правоприменимость её. Тут зак всегда таким озабочен, мы делали импортное у нас, но только технологические аспекты этого"типа пансионата" были от оператора сети этих пансионатов в мире(и касались более расположение дверей в зоне ресепшена, стола ресепшена, ширины всяких проходов и обзора от стола ресепшена), а все остальное четко по нашим нормам и + превышение норм прописывалось в задании и было диктующим и главней норм. Хотя пожарка была четко по норме РФ -только по нормам и ни влево ни вправо
Водяной
Завод делали американский, ну как завод, несколько цехов. Всё по нашим нормам, кроме пожарки. Пожарку по ФМ Глобал нормам. Ибо по ним страховку делает заказчик.
Делали так, чтобы нормы наши соблюдались для прохождения экспертизы и чтобы их пожарка была выдержана. Контролер приезжал с ФМ дюже лютый на сдачу объекта.
Контролёр проверял нормы пожарки и в разделах КР, АР, но там требований не много было. В основном АУПТ.

Что касается проектирования в Египте. Думаю принцип такой же. Заказчик строит по своим нормам, своей страны. Но нормы Египта тоже должны выполняться потому, что там свои контролирующие органы есть...должны быть.
Sergey068
Цитата(Водяной @ 3.4.2019, 15:41) *
Завод делали американский, ну как завод, несколько цехов. Всё по нашим нормам, кроме пожарки. Пожарку по ФМ Глобал нормам. Ибо по ним страховку делает заказчик.
Делали так, чтобы нормы наши соблюдались для прохождения экспертизы и чтобы их пожарка была выдержана. Контролер приезжал с ФМ дюже лютый на сдачу объекта.
Контролёр проверял нормы пожарки и в разделах КР, АР, но там требований не много было. В основном АУПТ.

Что касается проектирования в Египте. Думаю принцип такой же. Заказчик строит по своим нормам, своей страны. Но нормы Египта тоже должны выполняться потому, что там свои контролирующие органы есть...должны быть.


О том и разговор, что у них заточено вроде под америку. Если делали американские цеха вы их под РФ штампом оформляли?

из задания:
Поставщик технологии представляет Технические данные и стандарты, которым необходимо следовать для оборудования, пакета, измерительного оборудования, систем безопасности и управления, трубопроводов, инспекций, общестроительных работ, электрики и др.. (которые должны соответствовать последним изданиям ASME / API, nfpa, IEC кодов и стандартов).

Цитата(otdel.ito @ 3.4.2019, 14:49) *
у нас это схема работает по другому... все должно соответствовать и зарубежным нормам и нашим blink.gif


не знаю насчет своего раздела, но наша ПБ по словам технологов от америки отличается существенно (у нас нормы жестче)
инж323
И упомянутые допнормы от страховой- страховая может вдруг смениться перед сдачей объекта, а у другой страховой требования чуть другие и снова понеслась(но это часто и не считается косяком проектировщика) и как правило нормы от страховых только некими нюансами чуть жестче норм своей страны(которая совсем не обязательно той, где будет строительство или страны проектировщика или строителя объекта, хотя чаще это случай стройки по межгосвенным соглашениям)
Elenk_@
Были проекты в Ираке, Сирии, Вьетнаме, Китае. Везде проектировали исключительно по нормам РФ и пожарку в том числе. Проекты до 2010 года были
Sergey068
Цитата(Elenk_@ @ 4.4.2019, 8:08) *
Были проекты в Ираке, Сирии, Вьетнаме, Китае. Везде проектировали исключительно по нормам РФ и пожарку в том числе. Проекты до 2010 года были


И как же проходили местные проверки?
Elenk_@
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 8:40) *
И как же проходили местные проверки?

Понятия не имею, в задании на проектирование четко говорилось о применении норм РФ. Все объекты сданы и функционируют. Только Ирак разбомбили
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 3.4.2019, 16:41) *
из задания:
Поставщик технологии представляет Технические данные и стандарты, которым необходимо следовать для оборудования, пакета, измерительного оборудования, систем безопасности и управления, трубопроводов, инспекций, общестроительных работ, электрики и др.. (которые должны соответствовать последним изданиям ASME / API, nfpa, IEC кодов и стандартов).

Вот это правильно. Основа - технология. Само здание само по себе может быть разным.

Цеха делали под своим штампом. Технологию тоже под своими штампами.

Если применить логику строительства у нас зарубежного. Строим цех. Заходим в экспертизу. Она всё равно проверяет всё по нашим нормам. Начиная от противопожарных расстояний и заканчивая внутрянками. И это правильно.
У нас завод китайский строился автомобильный. Все решения прошли через экспертизу. Куча всего переделалось. Но саму технологию не трогали особо. Как была, так и осталась. Сильно очистные переделали, у них нормы по очистке вообще не жёсткие.
Sergey068
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 10:04) *
Вот это правильно. Основа - технология. Само здание само по себе может быть разным.

Цеха делали под своим штампом. Технологию тоже под своими штампами.

Если применить логику строительства у нас зарубежного. Строим цех. Заходим в экспертизу. Она всё равно проверяет всё по нашим нормам. Начиная от противопожарных расстояний и заканчивая внутрянками. И это правильно.
У нас завод китайский строился автомобильный. Все решения прошли через экспертизу. Куча всего переделалось. Но саму технологию не трогали особо. Как была, так и осталась. Сильно очистные переделали, у них нормы по очистке вообще не жёсткие.


Как так "Она всё равно проверяет всё по нашим нормам" и "Сильно очистные переделали, у них нормы по очистке вообще не жёсткие"?
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 10:23) *
Как так "Она всё равно проверяет всё по нашим нормам" и "Сильно очистные переделали, у них нормы по очистке вообще не жёсткие"?

Если стройка на территории РФ, то экспертиза не даст построить по чертежам и расчетам, которые сделаны не по нашим нормам.

Схема очистных была китайская. Не прошла. Переделывали на наши показатели для сброса в рыб-хоз. У них вообще было забавно. Пром стоки мешаются в резервуаре с бытовыми. Туда засыпается куча химии, потом отфильтровывается песчаными фильтрами и сброс. Это просто шедевр китайской инженерии)
инж323
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 10:36) *
Если стройка на территории РФ, то экспертиза не даст построить по чертежам и расчетам, которые сделаны не по нашим нормам.

Схема очистных была китайская. Не прошла. Переделывали на наши показатели для сброса в рыб-хоз. У них вообще было забавно. Пром стоки мешаются в резервуаре с бытовыми. Туда засыпается куча химии, потом отфильтровывается песчаными фильтрами и сброс. Это просто шедевр китайской инженерии)

Разбавление. smile.gif
А еще другая сторона. Те же опреснители- берут воду морскую выпаривают и конденсируют. А не выпарившееся и с исходной солью в 3.5 г
литр и после опреснения с 7мг\литр сбрасывают обратно в море. Но мол это всё было в ней же,но теперь этого больше. У нас опреснителей практически нет( в СССР были пару- наземные в республике на югах. А так только на кораблях для водоснабжения корабля и экипажа если что). Но 7мг\литр выше нашего ПДК типа,но весь мир так делает.
Так и с нормами других стран по некоторым объектам- а у них нет своих норм, ибо не было вообще таких объектов, или просто затраты для них неподьемны и они готовы на компромис некий с своей природой или безопасностью при пожаре. А так в принципе наши нормы в многих пунктах более жесткие , чем многие другие многих других стран, и настолько что и выполнить то порой сомнительно по честному.
Водяной
Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 10:45) *
Разбавление. smile.gif
А еще другая сторона. Те же опреснители- берут воду морскую выпаривают и конденсируют. А не выпарившееся и с исходной солью в 3.5 г
литр и после опреснения с 7мг\литр сбрасывают обратно в море. Но мол это всё было в ней же,но теперь этого больше. У нас опреснителей практически нет( в СССР были пару- наземные в республике на югах. А так только на кораблях для водоснабжения корабля и экипажа если что). Но 7мг\литр выше нашего ПДК типа,но весь мир так делает.
Так и с нормами других стран по некоторым объектам- а у них нет своих норм, ибо не было вообще таких объектов, или просто затраты для них неподьемны и они готовы на компромис некий с своей природой или безопасностью при пожаре. А так в принципе наши нормы в многих пунктах более жесткие , чем многие другие многих других стран, и настолько что и выполнить то порой сомнительно по честному.

конечно нормы зависят от богатости и развитости страны. пример. водосток промздания. у нас считается на Р=1 в среднем. Ливень крупный раз в год.
У америкосов здание проверяется на ливень Р=100. В парапетах кровли КРщики закладывали патрубки труб, чтобы вода при сильном ливне не заполнила кровлю до верха парапета, а слилась в бока через патрубки. Чтобы кровля не пострадала. У нас таких нюансов нет в нормативке.
По АУПТ у них нормы значительно продвинутей наших. Больше всего расписано более подробно и с рисунками и местечковыми расчетами для конкретных случаев.
Взять хотя бы проходные каналы для отвода ливнестока в малых городах. У нас и ливневки то нет даже в районных многих городах
Sergey068
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 10:36) *
Если стройка на территории РФ, то экспертиза не даст построить по чертежам и расчетам, которые сделаны не по нашим нормам.

Схема очистных была китайская. Не прошла. Переделывали на наши показатели для сброса в рыб-хоз. У них вообще было забавно. Пром стоки мешаются в резервуаре с бытовыми. Туда засыпается куча химии, потом отфильтровывается песчаными фильтрами и сброс. Это просто шедевр китайской инженерии)


В том то и дело что стройка на их территории


Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 10:54) *
конечно нормы зависят от богатости и развитости страны. пример. водосток промздания. у нас считается на Р=1 в среднем. Ливень крупный раз в год.
У америкосов здание проверяется на ливень Р=100. В парапетах кровли КРщики закладывали патрубки труб, чтобы вода при сильном ливне не заполнила кровлю до верха парапета, а слилась в бока через патрубки. Чтобы кровля не пострадала. У нас таких нюансов нет в нормативке.
По АУПТ у них нормы значительно продвинутей наших. Больше всего расписано более подробно и с рисунками и местечковыми расчетами для конкретных случаев.
Взять хотя бы проходные каналы для отвода ливнестока в малых городах. У нас и ливневки то нет даже в районных многих городах


Где это можно посмотреть то?
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 10:56) *
Где это можно посмотреть то?

Мы запрашивали у заказчика номы и он же нам и в переводе представлял... Представлял не всё, а отдельные разделы, которые обязательно надо было соблюсти , чтобы страховку на здания получить с максимальным коэффициентом. Страхуют в ФМ Глобал, это международная компания страховая.
Sergey068
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 11:14) *
Мы запрашивали у заказчика номы и он же нам и в переводе представлял... Представлял не всё, а отдельные разделы, которые обязательно надо было соблюсти , чтобы страховку на здания получить с максимальным коэффициентом. Страхуют в ФМ Глобал, это международная компания страховая.


И как поступали если их нормы для страховки противоречили нашим?
Elenk_@
Цитата(Sergey068 @ 3.4.2019, 16:41) *
Если делали американские цеха вы их под РФ штампом оформляли?


гост 21.901-80 https://meganorm.ru/Index2/1/4294849/4294849168.htm
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 11:30) *
И как поступали если их нормы для страховки противоречили нашим?

принимаются более жёсткие и вопросов не будет
инж323
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 11:41) *
принимаются более жёсткие и вопросов не будет

но принимание оформляетя в документах и с Актами, что это принимание не стало неким самоуправством проектировщика.
Sergey068
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 11:41) *
принимаются более жёсткие и вопросов не будет


противоречия и жесткость норм, как по мне это совершенно разные вещи.

Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 11:45) *
но принимание оформляетя в документах и с Актами, что это принимание не стало неким самоуправством проектировщика.

тут конечно частично и заки помогут, ведь им на согласование высылается раздел или его часть. А что касается глобальных вопросов как раз и нет понимания, чтобы им даже хоть какой то вариант предложить. Не будут они на мой каждый чих отвечать, иначе получится что это они сами себе завод запроектировали и нам за это деньги заплатили.
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 11:49) *
противоречия и жесткость норм, как по мне это совершенно разные вещи.

не помню, чтобы были противоречия, это из области надуманного
Sergey068
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 11:54) *
не помню, чтобы были противоречия, это из области надуманного


что даже на глазах по американским фильмам. у нас подземные гидранты а у них надземные.
Водяной
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 12:12) *
что даже на глазах по американским фильмам. у нас подземные гидранты а у них надземные.

С наружными сетями всё сложно. Это как для севера проектировать. У них свой климат и подход должен быть соответствующий.
А гидранты скорее всего по нашим, т.к. скорее всего пожаротушение будет обособленным. А если нет, тогда запрос надо делать в местные службы.
Пожарные дела вообще отдельная тема. Как и местное законодательство экологическое. Куда и как сбрасывать стоки, к примеру
Elenk_@
Пинайте ГИПа, пусть предоставит всю инфу как и по каким нормам и правилам проектировать
ViC
Цитата(Водяной @ 4.4.2019, 12:20) *
С наружными сетями всё сложно. Это как для севера проектировать. У них свой климат и подход должен быть соответствующий.
А гидранты скорее всего по нашим, т.к. скорее всего пожаротушение будет обособленным. А если нет, тогда запрос надо делать в местные службы.
Пожарные дела вообще отдельная тема. Как и местное законодательство экологическое. Куда и как сбрасывать стоки, к примеру

Это не как для Севера, а как для Юга. Водопровод наружный защищать от перегрева rolleyes.gif
инж323
Цитата(Sergey068 @ 4.4.2019, 11:54) *
тут конечно частично и заки помогут, ведь им на согласование высылается раздел или его часть. А что касается глобальных вопросов как раз и нет понимания, чтобы им даже хоть какой то вариант предложить. Не будут они на мой каждый чих отвечать, иначе получится что это они сами себе завод запроектировали и нам за это деньги заплатили.

Не, когда согласование, то это уже этап, когда вы понавыполняли по неким нормам уже кучу всего, и тут Зак, ой, а вот тут бы еще вот список вам норм, которые надо соблюсти в силу некоторых причин!!! Зачем же заку, что б вы попусту тратили свои силы и время на выполнение проекта по нормам "не те, которые обусловнены договором"? Основная масса норм и требований должна быть четко перед началом проектирования определена и + коррективы в процессе, и максимум после прохождения всяких согласований всплывет еще немного аспектов. Но аспектов, а не глобального передела проекта. Или не всплывет.
Sergey068
Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 17:08) *
Не, когда согласование, то это уже этап, когда вы понавыполняли по неким нормам уже кучу всего, и тут Зак, ой, а вот тут бы еще вот список вам норм, которые надо соблюсти в силу некоторых причин!!! Зачем же заку, что б вы попусту тратили свои силы и время на выполнение проекта по нормам "не те, которые обусловнены договором"? Основная масса норм и требований должна быть четко перед началом проектирования определена и + коррективы в процессе, и максимум после прохождения всяких согласований всплывет еще немного аспектов. Но аспектов, а не глобального передела проекта. Или не всплывет.

Вот эти некие нормы надо еще найти, чтобы по ним что то сделать. Пока ничего не определено по нормам, как там договор составлен неизвестно его простым смертным и не показывают, чтобы от сумм наверное не в обморок не упали.
Sergey068
Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 17:08) *
Не, когда согласование, то это уже этап, когда вы понавыполняли по неким нормам уже кучу всего, и тут Зак, ой, а вот тут бы еще вот список вам норм, которые надо соблюсти в силу некоторых причин!!! Зачем же заку, что б вы попусту тратили свои силы и время на выполнение проекта по нормам "не те, которые обусловнены договором"? Основная масса норм и требований должна быть четко перед началом проектирования определена и + коррективы в процессе, и максимум после прохождения всяких согласований всплывет еще немного аспектов. Но аспектов, а не глобального передела проекта. Или не всплывет.

Вот эти некие нормы надо еще найти, чтобы по ним что то сделать. Пока ничего не определено по нормам, как там договор составлен неизвестно его простым смертным и не показывают, чтобы от сумм наверное не в обморок не упали.
Sergey068
Может кто то проконсультировать по API2030?