steptoostep
НА ПРОВОДНОМ ПУЛЬТЕ ГОРИТ ОШИБКА CO:Id EE В ОПИСАНИИ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ.КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ ГДЕ ИСКАТЬ ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ
SSA
А модель религия написать не позволяет?
И капслок отключи.
steptoostep
ARG14UUAD внутренний AOG14USDJL наружный на пульте высвечивается ошибка моментально.причем пульт не реагирует ни на одну кнопку.пульт исправный проверялся на другом блоке.при отключении кабелей связи от наружника никаких изменений не происходит.однозначно ошибка во внутреннем.
SSA
Было бы удивительно, если бы в "голой" наружке была ошибка.
Для начала проверьте исправность и правильность подключения линии связи между внутренним блоком и пультом управления.
Не поможет - плату на замену.
Могли сжечь цепи управления при монтаже, подключив 220 В вместо пульта.
steptoostep
подсоединено все верно ничего не перепутано.второй такой же кониционер работает без проблем.все подключения сделаны одинаково на обеих блоках. описания на данную ошибку в мануале не нашел.если бы сожгли цепи пульт не работал бы совсем (дисплей)
SSA
Я же написал, что могли сжечь не пульт управления, а цепи управления.
Это на плате.
Самый простой вариант - переставить плату на другой канальник, чтоб убедиться в ее исправности/неисправности.