Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоподготовка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
natik
Здравствуйте. Кто занимается водоподготовкой подскажите можно ли отводить стоки от промывки фильтров со станции обезжелезивания сразу в наружную канализацию. Средняя концентрация соединений железа в промывной воде 129мг/л. Промывные стоки представляют собой смесь очищенной воды с избыточной биопленкой.
speleos
Цитата(natik @ 13.6.2019, 10:00) *
Здравствуйте. Кто занимается водоподготовкой подскажите можно ли отводить стоки от промывки фильтров со станции обезжелезивания сразу в наружную канализацию. Средняя концентрация соединений железа в промывной воде 129мг/л. Промывные стоки представляют собой смесь очищенной воды с избыточной биопленкой.


есть постановление 644 "о правилах водоснабжения и водоотведения". Там есть в приложениях ПДК на сброс в центральные сети канализации. Ну и кроме того, местные водоканалы вводят свои ограничения.
natik
Спасибо.
natik
Получается большое превышение, кто подскажет как избавится от этой ржавой пленки
Urchi_Purchi
Это уже целая установка очистки воды. Там же кроме железа есть какие-то примеси. И объём какой тоже непонятно
nick2
Цитата(natik @ 13.6.2019, 12:54) *
Получается большое превышение, кто подскажет как избавится от этой ржавой пленки

у Вас проект или действующее?
ставят установку обезвоживания осадка.
например:
1. емкость усреднитель - приемник промывной воды
2. насосы перекачки + коагулянт
3. тонкослойный осветлитель. осветленная вода - в голову очистных.
4. осадок - на сгуститель (+ флокулянт)
5. осадок сгущения - на обезвоживатель (ленточный, пресс, мешочный...)
6. фильтрат сгустителя - в емкость приема промывной воды.
7. сгущеный осадок - на полигон ТБО или во вторсырьё. сейчас есть технологии, например, переработки осадка в кирпичи.

иногда одна емкость заменяет приемник, осветлитель и сгуститель

сбросные воды - отсутствуют.
присутствуют капиталовложения.
andrey R
Цитата(nick2 @ 13.6.2019, 12:40) *
например:
1. емкость усреднитель - приемник промывной воды
2. насосы перекачки + коагулянт
3. тонкослойный осветлитель. осветленная вода - в голову очистных.
4. осадок - на сгуститель (+ флокулянт)
5. осадок сгущения - на обезвоживатель (ленточный, пресс, мешочный...)
6. фильтрат сгустителя - в емкость приема промывной воды.
7. сгущеный осадок - на полигон ТБО или во вторсырьё. сейчас есть технологии, например, переработки осадка в кирпичи.

Дофига многа. Обычно хватает отстойника перед сбросом в коммунальные сети и договор на вывоз осадка
natik
Спасибо будем думать посмотреть )))
natik
Цитата(andrey R @ 13.6.2019, 12:57) *
Дофига многа. Обычно хватает отстойника перед сбросом в коммунальные сети и договор на вывоз осадка

Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка. Если объем одной промывки 20куб.м, то 24+144=168куб.м объем отстойника.(за сутки промывка 6 раз)
natik
Цитата(natik @ 14.6.2019, 11:00) *
Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка. Если объем одной промывки 20куб.м, то 24+144=168куб.м объем отстойника.(за сутки промывка 6 раз)

или вернее 24+120=144куб.м
andrey R
Цитата(natik @ 14.6.2019, 11:00) *
Добрый день. Правильно ли я рассуждаю. По СниПу отстойник промывных вод рассчитывается = вместимость (1 промывки +20%) + зона осадка 8-12 часов интервал между выпуском осадка.

Не правильно. В этом расчете принята определенная гидравлическая крупность взвеси (смотрите СНиП внимательно). А у Вас какая?
natik
Цитата(andrey R @ 14.6.2019, 11:27) *
Не правильно. В этом расчете принята определенная гидравлическая крупность взвеси (смотрите СНиП внимательно). А у Вас какая?

Крупность взвеси по ТХ не нашла, обратилась к технологу он советует заложить резервуар отстойник на прием 2-х объемом промывной воды, интервал между промывками будет выставлен не менее 4 часов, работать будет по принципу вытеснителя. Только пока не понимаю как откачивать осадок
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.