На данный момент делают проект АУПТ ТРВ производственного здания. Из за малых диаметров наружных сетей водоснабжения выбрана тонкораспыленная вода. Заказчик выбрал конкретного производителя, так как у него на объекте уже смонтирована похожая система. Вопрос в следующем - нужно получить требуемую интенсивность орошения на защищаемой площади. Получить её можно повысив давление перед распылителем, но это не мой случай. Так как фактическое давление в наружных сетях при отсутствии водоразбора в месте подключения может повысится до 1,0 МПа и если включится повысительная насосная станция АУПТ давление в системе будет уже более 2,0 МПа. Оборудование подобрать под такое давление - проблема. Выход вижу в уменьшении расстояния между распылителями, таким образом чтобы каждую точку орошали два распылителя. Как понимаю интенсивность орошения при таком расположении увеличится в два раза. Опыта проектирования таких систем еще не было, подскажите пожалуйста правильны ли мои рассуждения и был ли такой опыт у кого-нибудь.