Реконструкция существующей сети канализации от общественного здания. Дворовая сеть.
Здание длиной 150 м , где-то 6-7 выпусков канализации.
Коридор прокладки сетей различного назначения очень стесненный и насыщенный – двигаться особо некуда.
Поэтому целесообразно идти по существующей трассе, с сохранением местоположения колодцев.
Эксперт задает вопрос: «Как вы будете перекладывать сеть при круглосуточно функционирующем здании?»
И, ссылаясь на п.п.12.36 СП «Градостроительство» , требует прокладки сети параллельно существующей на соответствующей этому п. расстоянии. А потом демонтировать старую.
Я считаю, что этот пункт относится к действующим параллельно проложенным сетям, никак не к перекладке. В конце концов колодцы тоже надо перекладывать, и здесь расстояние 40 см не поможет.
Но с точки зрения практики интересно - а как на самом деле на практике этот процесс производится? Перекрыть туалеты в здании на время производства работ наверно невозможно.