Всем добрый день!
Имеются пять резервуаров с противопожарным запасом воды. Время пополнения противопожарного запаса в моем случае-36 часов. Т.е. секундный расход на пополнение резервуара-3.86 л/с. Меня хотят прогнуть, чтобы я сделал подключение этих резервуаров диаметром 50 мм. Скорость при этом (по табл. Шевелева) получается примерно 1,8 м/с. ()
Обычный режим работы сети расчитывается при скоростях около 1 м/с. Полагаю что пополнение происходит при обычном режиме работы сети, а не при том режиме который относится к пожарному.
Прав ли я, когда отношу пополнение запаса к обычному режиму работы (не к пожарному), а следовательно хочу подобрать диаметр трубы. чтобы скорость была близка к 1 м/с?
Вот только скорости в наружном водопроводе нигде а нормах не регламентируются-на что ссылаться и как обосновывать мне свои выкладки?