Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружное пожаротушение спортивной трибуны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
sv-karp
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос: требуется ли обеспечивать наружное пожаротушение спортивной трибуны открытого теннисного корта, вместимостью 100мест, изготовленной из железобетона и деревянных скамеек.
На площадке проектирования есть гидранты, которые обеспечивают тушения рядом стоящих зданий, но не дотягиваются рукава пожарные до трибуны (более 200м).
Есть такой п.10.4 СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные сооружения...", в котором указывается расчетный расход на наружное пожаротушение через гидранты для трибун при открытых спорт. сооружениях и минимальный параметр 15л/с - при вместимости трибун от 5-10 тыс. зрителей. Можно ли это воспринят так, будто тушение трибун меньшей вместимости не требуется? Или тушить следует все сооружения на площадке проектирования и следовательно предусматривать еще ПГ?
Aerl
Цитата(sv-karp @ 3.10.2019, 15:27) *
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос: требуется ли обеспечивать наружное пожаротушение спортивной трибуны открытого теннисного корта, вместимостью 100мест, изготовленной из железобетона и деревянных скамеек.
На площадке проектирования есть гидранты, которые обеспечивают тушения рядом стоящих зданий, но не дотягиваются рукава пожарные до трибуны (более 200м).
Есть такой п.10.4 СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные сооружения...", в котором указывается расчетный расход на наружное пожаротушение через гидранты для трибун при открытых спорт. сооружениях и минимальный параметр 15л/с - при вместимости трибун от 5-10 тыс. зрителей. Можно ли это воспринят так, будто тушение трибун меньшей вместимости не требуется? Или тушить следует все сооружения на площадке проектирования и следовательно предусматривать еще ПГ?


табл.2 СП 8.13130?
sv-karp
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна
speleos
Цитата(sv-karp @ 9.10.2019, 15:48) *
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна


лафеты?
Young
Цитата(sv-karp @ 9.10.2019, 15:48) *
Табл.2 - расход воды на наружное пожаротушение ЗДАНИЙ)) У меня трибуна

Трибуна это сооружение. Посмотрите второе примечание п 4.1. восьмого СП, не ваш случай?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.