ednazarkin
Добрый день! Возник один вопрос. Есть микрорайон 10 колец с общим хоз. расходом 280 л/с, пожарный расход составляет 328 л/с. Вопрос в том как правильно(и по каким нормативным документам) выполнить гидравлический расчет, поскольку при увязки на хоз-й - пожарный не проходит, а при пропуске пожарного скорости в хоз-м падают.
Ferdipendoz
А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0
nagger
Откуда такой расход в 328 л/с на пожар?
ednazarkin
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:16) *
Откуда такой расход в 328 л/с на пожар?

Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54

Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2019, 10:39) *
А как вас лимитируют скорости? Особенно то, что падают хозпитьевые. А ночью и вовсе скорость около 0

Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с
Может я что-то не то говорю, прошу объяснить и помочь разобраться
nagger
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) *
Москва, 2 одновременных пожара. Наружный 110 внутренний 54

На каком основании два пожара одновременно?

Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:37) *
Согласно сп 31 и требованиям ао Мосводоканал скорость при хоз питьевом водоснабжении от 0.7 до 1.5 м/с

Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается.
ednazarkin
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 11:42) *
На каком основании два пожара одновременно?

Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара

Пункты назовёте если, посмотрю. Без пунктов голословность получается.

требования ао Мосводоканал п.4.8Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 11:58) *
требования ао Мосводоканал п.4.8Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с.
Что с сп?
Почему два пожара?
ednazarkin
Цитата(nagger @ 18.10.2019, 12:50) *
1-1,5. Это ориентир. При всех трех расчетных режимах вписаться в эту вилку получится только по счастливой случайности. Только недавно согласовывали схему со скоростями в пределах 0,5-1,6 м/с.
Что с сп?
Почему два пожара?

Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара
nagger
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 12:55) *
Поскольку микрорайон относится к Москве, то по СП 8.13130 наружный 110л/с внутренний спринклерное пожаротушение 54, а поскольку в микрорайоне 50000 то по см 8.13130 2 одновременных пожара

Спасибо. Почти согласен. Только количество пожаров берете по одной графе (от 25-50 или 50-100 тыс.жит.), а расход не по этим строкам, а по другой - как это обосновать?
Есть на руках схема с 36 тыс.жит. - там принят один пожар и наружа 110 л/с, на схеме три узловых расхода на гидранты по 36-37 л/с.
Young
То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода.
ednazarkin
Цитата(Young @ 18.10.2019, 13:34) *
То что МВК пишет 110л/с в каждых ТУ, на каждую собачью будку, не означает, что это на 1 пожар и мы умножаем количество пожаров на 110, для получения общего расхода.

Тогда мы экспертизу не пройдем
nagger
Экспертиза это дааа... Уже общались с ними про два пожара?
Young
Цитата(ednazarkin @ 18.10.2019, 21:24) *
Тогда мы экспертизу не пройдем

с чего бы?