Проектируется клуб, объём большой, поэтому вентиляцию без аупт сцены не получается сделать.
Возникли следующие вопросы:
1)От НС нужно сделать отдельную ветку на сплинклеры или можно врезаться в кольцевой водопровод который идёт к ПК?
2) Обязательно ли устанавливать УУ или можно обойтись без него? Если нет то можно его поставить на общую трубу (ВПВ+АУПТ)? или обойтись СПЖ на ответвлении к сплинклерам
3) Можно ли до насосов пустить отдельную ветку на хоз-пит? или придётся делать отдельный ввод от наружной сети?
И может быть посоветуете на что ещё обратить внимание при Аупт сцены? или какой нибудь пример где есть аупт сцены
jiexawcr
1)можно врезаться в ПК. в СП 5 на самом деле наоборот, можно на спринклерные вешать ПК. но сути дела особо не меняет. единственное прописан минимальный диаметр - DN65, но он у вас и есть.
2)узел управления обязательно. обязательно подпитка какая то, от водопровода или от жокей насоса (к жокей насосу нужен бак объемом не менее 40л (по всей видимости рабочих 40, общий 80л)).

3) СП 5 5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.

еще нужно учесть, что раз уж у вас ПК на АУПТ, то и нормы АУПТшные, то есть уклоны и спускники большие.
5.7.15 Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.

5.7.10 Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть
оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами с
номинальным диаметром не менее DN 50; если диаметр этих трубопроводов
меньше DN 50, то диаметр промывочных заглушек либо запорных устройств
должен соответствовать номинальному диаметру трубопровода.
5.7.16 При наличии в системе трубопроводов участков, из которых ОТВ не
может удаляться самостоятельно (например, обходы потолочных балок и
т.п.), каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном:
- DN 25 - для труб номинальным диаметром менее DN 50;
- DN 50 - для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.

рационализация: если у вас система объединенная, то 80ую трубу слева лучше проложить на сцене (правее) в виде Ду100 и в нее же воткнуть распределительные оросителей.
KondratDen
Спасибо большое!!!
я уже подобрал Комплексную НС с жокей насосом и баком
Т.е. от насоса у меня идёт подающая труба на ней вешаем УУ и дальше идёт уже разводка?
jiexawcr
Цитата(KondratDen @ 28.11.2019, 11:25) *
Спасибо большое!!!
я уже подобрал Комплексную НС с жокей насосом и баком
Т.е. от насоса у меня идёт подающая труба на ней вешаем УУ и дальше идёт уже разводка?

*две трубы:
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более
второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При
этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным
приводом и между этими узлами управления установить разделительную
задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.

правда мне не совсем понятно как именно это реализуется smile.gif через ручной ввод или еще как. для самоуспокоения я бы туда (на второй ввод без УУ) СПЖ поставил и нормально закрытые задвижки.
почему то попадались или с 2 секциями или менее 12 пк.
BTS
Сомнение вот какого рода: ВПВ клуба делается во всём здании,а не только в сценической части. При этом расход ВПВ сценической части не превышает 15л/с(строго говоря, нужно уточнять расчётом);в остальных часях здания скорее всего меньше. Расход на спринклеры определяется по п.Л15 СП118. Можно не сомневаться,что для спринклеров сцены расход будет существенно больше 15 л/с . И автор проекта должен подумать,стоит ли городить по зданию кольцевой трубопровод ВПВ, учитывающий также расход АПТ сценической части.В случае, если для спринклерной установки требуется более 3х УУ,ПК можно подключать к подводящему кольцу до УУ(Удобно, когда УУ стоят в отдельном помещении вне насосной). IMHO,п.Л14 и Л7 СП118 накладывают ограничения на подключение ПК к спринклерным секциям сценической части.