13.12.2019, 10:56
Добрый день, извините, если повтюрюсь, возник спор с коллегой)) в подвале здания имеется помещение ИТП, отвод дренажных стоков в приямок и далее насосом отдельным выпуском в сеть бытовой канализации. Также имеется паркинг, отвод стоков после тушения пожара из приямка также насосом отдельным выпуском в наружные сети дожджевой канализации. Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации где вы предусматриваете устройство сифонов?
Спасибо
Dima_UA
13.12.2019, 11:13
что вы себе представляете под словом "сифон"?
Fyfcnfcbz
13.12.2019, 11:33
Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом
Почему "дренажный" сток в бытовую подключен?
Fyfcnfcbz
13.12.2019, 12:08
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 11:45)

Почему "дренажный" сток в бытовую подключен?
А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите?
Dima_UA
13.12.2019, 12:11
Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:33)

Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом
а как туда должны запахи попасть?
Fyfcnfcbz
13.12.2019, 12:16
Цитата(Dima_UA @ 13.12.2019, 12:11)

а как туда должны запахи попасть?
ну, предположительно, через насос
Перед насосом обратный клапан
Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:08)

А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите?
В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую?
Fyfcnfcbz
13.12.2019, 12:41
Цитата(Young @ 13.12.2019, 12:19)

Перед насосом обратный клапан
Все, пора в отпуск... спасибо))
Dima_UA
13.12.2019, 12:52
Цитата(Young @ 13.12.2019, 13:19)

Перед насосом обратный клапан
Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 13:41)

Все, пора в отпуск... спасибо))
а перед обратным клапаном еще и столб воды
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 13:39)

В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую?
если в дождевую далеко тянуть, то почему бы не в бытовую?
Ferdipendoz
13.12.2019, 13:54
У нас водоканал не принимает стоки с приямков ИТП и прочих в бытовую
А с кондиционеров? И там и там условно чистый сток. При этом дренаж от кондеев повсеместно льют в К1 а дренаж от приямков тащат в К2.
Ferdipendoz
13.12.2019, 15:50
С кондёров принимает, не было пока проблем
Я к тому что сток одинаковый, а отводим в разные системы.
Водяной
15.12.2019, 10:53
Сброс в канализацию прописан в СП Тепловые пункты.
СП 41-101-95
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
Опорожнение конденсатных баков предусматривается по напорным конденсатопроводам, в водосборный приямок допускается предусматривать слив конденсата, оставшегося в баке ниже уровня всасывающих патрубков насосов.
6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации, водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
И идёт это с лохматых годов, так же как и раньше не делали К3 канализацию столовой в детсадах и школах, трапы венткамер подключали к бытовой канализации (вообщем-то и сейчас так делают). Нормы меняются в сторону усложнения систем. В больших городах водоканалы не согласовывают сбросы чистой воды (или условно чистой) в бытовую канализацию. В малых городах и мелких поселениях всё согласовывают.
У меня случай был, пришлось доказывать, что опорожнение бассейна нельзя делать в систему бытовой канализации небольшого поселка. В ТУ эксплуатирующая открыто прописала - сброс воды от опорожнения ванны бассейна осуществить в поселковую бытовую канализацию.
СП 282.1325800.2016
9.9 Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от теплогенераторов и опорожнения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в систему канализации.
9.11 Сливной патрубок предохранительного клапана теплогенератора должен быть подключен к канализации.
СП 373.1325800.2018
15.4 Для слива стоков в помещении АИТ устраивают трап или приямок со сбросом в общую канализационную сеть основного здания. Приямки и трапы должны обеспечить прием и сброс аварийного и ремонтного опорожнения объемов воды в контуре циркуляции воды в течении 2 ч.
Для встроенных и пристроенных АИТ возможно устройство приемного устройства вне помещения АИТ.[u]