Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод стоков из подвала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fyfcnfcbz
Добрый день, извините, если повтюрюсь, возник спор с коллегой)) в подвале здания имеется помещение ИТП, отвод дренажных стоков в приямок и далее насосом отдельным выпуском в сеть бытовой канализации. Также имеется паркинг, отвод стоков после тушения пожара из приямка также насосом отдельным выпуском в наружные сети дожджевой канализации. Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации где вы предусматриваете устройство сифонов?
Спасибо
Dima_UA
что вы себе представляете под словом "сифон"?
Fyfcnfcbz
Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом
nagger
Почему "дренажный" сток в бытовую подключен?
Fyfcnfcbz
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 11:45) *
Почему "дренажный" сток в бытовую подключен?

А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите?
Dima_UA
Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:33) *
Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом

а как туда должны запахи попасть?
Fyfcnfcbz
Цитата(Dima_UA @ 13.12.2019, 12:11) *
а как туда должны запахи попасть?


ну, предположительно, через насос
Young
Перед насосом обратный клапан
nagger
Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:08) *
А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите?

В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую?
Fyfcnfcbz
Цитата(Young @ 13.12.2019, 12:19) *
Перед насосом обратный клапан

Все, пора в отпуск... спасибо))
Dima_UA
Цитата(Young @ 13.12.2019, 13:19) *
Перед насосом обратный клапан



Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 13:41) *
Все, пора в отпуск... спасибо))

а перед обратным клапаном еще и столб воды

Цитата(nagger @ 13.12.2019, 13:39) *
В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую?

если в дождевую далеко тянуть, то почему бы не в бытовую?
Ferdipendoz
У нас водоканал не принимает стоки с приямков ИТП и прочих в бытовую
Young
А с кондиционеров? И там и там условно чистый сток. При этом дренаж от кондеев повсеместно льют в К1 а дренаж от приямков тащат в К2.
Ferdipendoz
С кондёров принимает, не было пока проблем
Young
Я к тому что сток одинаковый, а отводим в разные системы.
Водяной
Сброс в канализацию прописан в СП Тепловые пункты.
СП 41-101-95
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.

Опорожнение конденсатных баков предусматривается по напорным конденсатопроводам, в водосборный приямок допускается предусматривать слив конденсата, оставшегося в баке ниже уровня всасывающих патрубков насосов.

6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации, водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.

6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.

И идёт это с лохматых годов, так же как и раньше не делали К3 канализацию столовой в детсадах и школах, трапы венткамер подключали к бытовой канализации (вообщем-то и сейчас так делают). Нормы меняются в сторону усложнения систем. В больших городах водоканалы не согласовывают сбросы чистой воды (или условно чистой) в бытовую канализацию. В малых городах и мелких поселениях всё согласовывают.
У меня случай был, пришлось доказывать, что опорожнение бассейна нельзя делать в систему бытовой канализации небольшого поселка. В ТУ эксплуатирующая открыто прописала - сброс воды от опорожнения ванны бассейна осуществить в поселковую бытовую канализацию.


СП 282.1325800.2016
9.9 Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от теплогенераторов и опорожнения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в систему канализации.

9.11 Сливной патрубок предохранительного клапана теплогенератора должен быть подключен к канализации.

СП 373.1325800.2018
15.4 Для слива стоков в помещении АИТ устраивают трап или приямок со сбросом в общую канализационную сеть основного здания. Приямки и трапы должны обеспечить прием и сброс аварийного и ремонтного опорожнения объемов воды в контуре циркуляции воды в течении 2 ч.

Для встроенных и пристроенных АИТ возможно устройство приемного устройства вне помещения АИТ.[u]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.