Цитата(vasilevsk-ivan @ 4.6.2020, 11:54)

Коллеги, добрый день! Подскажите советом.
1. Обязательно ли устанавливать в приямке мультилифта еще и приямок дренажный с насосом? (в каталоге у них на картинке показан приямок)
2. Если нет возможности отвести вентиляцию обычным способом (через крышу) можно ли установить вент клапан? А вообще менеджер сказал, что у мультилифта предусмотрен угольный фильтр, вентиляция не нужна.
3. Нужно ли закрывать приямок мультилифта решеткой металлической?
4. Сан приборы находятся в подвале, в зоне доступа помещения: с/у, коридор и помещение для уборочного инвентаря. Могу ли я бахнуть приямок мультилифта в пом уборочного инвентаря?
Заранее спасибо за ответы

всё, на что нет норм, то на ответственности инженера. за такие решения никто не накатит, а если и накатит, то безболезненно...
поэтому
1. и да и нет. устанавливать дренажник никто не обязывает. если при эксплуатации отвернут патрубок для прочистки , то часть стока попадёт в приямок. будет запах, но это редко и можно локализовать подручными средствами
2. можно и клапан, а можно и нет
3. хорошо бы, если приямок глубокий, если нет, то и незачем
4. в уборочном инвентаре можно, но лучше в отдельном помещении, по причине запаха при ремонтах.