Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мультилифт, дренаж
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vasilevsk-ivan
Коллеги, добрый день! Подскажите советом.
1. Обязательно ли устанавливать в приямке мультилифта еще и приямок дренажный с насосом? (в каталоге у них на картинке показан приямок)
2. Если нет возможности отвести вентиляцию обычным способом (через крышу) можно ли установить вент клапан? А вообще менеджер сказал, что у мультилифта предусмотрен угольный фильтр, вентиляция не нужна.
3. Нужно ли закрывать приямок мультилифта решеткой металлической?
4. Сан приборы находятся в подвале, в зоне доступа помещения: с/у, коридор и помещение для уборочного инвентаря. Могу ли я бахнуть приямок мультилифта в пом уборочного инвентаря?
Заранее спасибо за ответы laugh.gif
Водяной
Цитата(vasilevsk-ivan @ 4.6.2020, 11:54) *
Коллеги, добрый день! Подскажите советом.
1. Обязательно ли устанавливать в приямке мультилифта еще и приямок дренажный с насосом? (в каталоге у них на картинке показан приямок)
2. Если нет возможности отвести вентиляцию обычным способом (через крышу) можно ли установить вент клапан? А вообще менеджер сказал, что у мультилифта предусмотрен угольный фильтр, вентиляция не нужна.
3. Нужно ли закрывать приямок мультилифта решеткой металлической?
4. Сан приборы находятся в подвале, в зоне доступа помещения: с/у, коридор и помещение для уборочного инвентаря. Могу ли я бахнуть приямок мультилифта в пом уборочного инвентаря?
Заранее спасибо за ответы laugh.gif

всё, на что нет норм, то на ответственности инженера. за такие решения никто не накатит, а если и накатит, то безболезненно...
поэтому
1. и да и нет. устанавливать дренажник никто не обязывает. если при эксплуатации отвернут патрубок для прочистки , то часть стока попадёт в приямок. будет запах, но это редко и можно локализовать подручными средствами
2. можно и клапан, а можно и нет
3. хорошо бы, если приямок глубокий, если нет, то и незачем
4. в уборочном инвентаре можно, но лучше в отдельном помещении, по причине запаха при ремонтах.



Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 4.6.2020, 14:01) *
2. можно и клапан, а можно и нет

С клапаном работать не будет. Он только на впуск - как наполняться будет?
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2020, 14:12) *
С клапаном работать не будет. Он только на впуск - как наполняться будет?

а как Сололифт с клапаном работает?
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 4.6.2020, 14:47) *
а как Сололифт с клапаном работает?

Нет у него клапана. Есть угольный фильтр.
https://baymart.ru/zaphasti/zapchasti-grund...olnij-sololift2
vasilevsk-ivan
Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2020, 19:47) *
Нет у него клапана. Есть угольный фильтр.
https://baymart.ru/zaphasti/zapchasti-grund...olnij-sololift2

Как я понял, этот угольный фильтр специально нужен, чтобы не выводить вентиляцию? Тот же принцип как и у вытяжки над плитой на кухне
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2020, 15:47) *
Нет у него клапана. Есть угольный фильтр.
https://baymart.ru/zaphasti/zapchasti-grund...olnij-sololift2

https://flumtec.ru/katalog/nasosy-po-proizv...ndfos-98059596/
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 4.6.2020, 21:32) *

Оттого, что дырку с фильтром назвали клапаном суть не поменялась. rolleyes.gif

Цитата(vasilevsk-ivan @ 4.6.2020, 17:51) *
Как я понял, этот угольный фильтр специально нужен, чтобы не выводить вентиляцию? Тот же принцип как и у вытяжки над плитой на кухне

Да. Но со временем фильтр надо менять иначе появится запах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.