Добрый день!
В последнее время ОВшники для увеличения энергоэффективности установок начали закладывать вентиляторную секцию, состоящую из нескольких вентиляторов (пока до 8 вентиляторов в одной секции - так называемые FanWall, ЕСдвигатели). Насколько целесообразно в таком случае ставить на каждый вентилятор кнопки пуск/стоп, переключатель Руч/0/Авто и потом все это контролировать ? Управлять каждым вентилятором по отдельности придется. Фактически кнопки/переключатели необходимы для опробования при ПНР и для резервирования (один вентиляторов является резервный).
Как правило, все ЕСдвигатели при этом имеют RS485, поэтому рассматривается вариант управления по ModBus.
Вопрос два: Монтажники утверждают, что настроить на фиксированную производительность такую секцию без датчика расхода не реально. Так ли это ?