Коллеги, доброго дня. Хотел спросить, сейчас проектируем систему газового пожаротушения в архиве. Склоняемся естественно к газовому тушению, но не очень ясно - если будет газ, то насколько важна вентиляция в помещении? Какая вентиляция понадобится?
см. п. 7.13 СП 7.13130.2013
Общеобменная вентиляция нужна, обязательно предусмотрите передвижные вентиляционные установки. А вы какого производителя сейчас выбрали для самой системы газового тушения? Мы тоже в поисках, склоняемся к заре, что можете сказать про них если знаете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,