Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте коллеги!
Возникла проблема с чиллером WESPER RWR 240 PED. Нужен сервисный пароль для сброса часов наработки насоса. Ничего страшного нет, но заказчик очень вредный, всё время тыкает мордой в эту красную лампочку. Да и тут недавно случилась авария по низкому давлению (один контур утекает потихоньку) сразу и не увидели, что нехватка фреона. Очень не удобно. Чиллеру уже 8 лет, гарантии нет. Документации нет. Короче работает только благодаря моему обслуживанию. USER пароль есть 1234, но с помощью него нельзя сделать сброс наработки. Сервисный пароль 4939 не подходит. Морда PGD, контроллер CAREL. Можно конечно батарейку вытащить, но сложно крышку снимать верхнюю, проходят трубы вверху, монтажники постарались. Буду признателен за помощь.Нажмите для просмотра прикрепленного файла