Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь по правильной трактовке норм СП 10.13130.2009.

Согласно пункта 4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Вопрос:
Данная норма предусматривает единовременное соблюдение двух условий: 1. зданий, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 2. для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов).
Или наличие одного условия. Например, пожаротушение здания предусмотрено от искусственного водоема?
otdel.ito
Смысл здесь в том, что если в здании нет любого водопровода... а тушение из наружных резервуаров, то не делаем ВПВ. Неоднократно проходили ГГЭ с такими критериями.

Для "страховки" - строительный объем не должен превышать указанных значений в таблице СП.
Ferdipendoz
Оба условия одновременно