Был у нас проект аспирация - циклоны, вентиляторы пылевые.
закончили объект произвели пуско-наладку шиберами, произвели паспортизацию.
Заказчик в связи с условиями работы своего оборудования закрывает половину шиберов, дисбалансирует систему и ставит частотные преобразователи чтобы уменьшить объем воздуха.
Приходит проверка и нам предъявляют претензии что система не работает как надо (сильно дисбалансированна).
В сниПах я ничего не нашел по поводу частотников. можно ли их ставить в аспирацию? ведь мы уменьшаем скорость в основных магистралях и провоцируем накопления.