dianochka.gobbacheva
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации.. Капитальный ремонт 14эт жилого дома (старая система объединенная без повысительных насосов, с одним вводом). В доме коридоры более 10м, поэтому расход на пожаротушение 2х2,5л/с, на каждом этаже по 2 ПК, на двух рядом идущих стояках. итого 28ПК. т.к. требуемый напор на ВПВ около 60м, принимаю раздельную хоз-пит и ВПВ системы. На каждую из систем нужны повысительные установки (Гарантированный напор от водоканала всего 10м). И на все это дело только один ввод В1 !! наружной кольцевой сети нет. Что делать helpsmilie.gif
1. Если запитаю насосы на ВПВ и хоз-пит от одного ввода, может можно как-то обойти этот пункт про два ввода документально?
2. Обязательно ли внутри здания вести кольцевую противопожарную сеть к двум расположенным в 20см друг от друга стоякам ВПВ?
3. Т.к. ВПВ раздельный, то кольцевание стояков ВПВ поверху и объединение их с хоз-пит не требуется?
Serg Ivanov
Цитата(dianochka.gobbacheva @ 2.11.2020, 0:33) *
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации.. Капитальный ремонт 14эт жилого дома (старая система объединенная без повысительных насосов, с одним вводом). В доме коридоры более 10м, поэтому расход на пожаротушение 2х2,5л/с, на каждом этаже по 2 ПК, на двух рядом идущих стояках. итого 28ПК. т.к. требуемый напор на ВПВ около 60м, принимаю раздельную хоз-пит и ВПВ системы. На каждую из систем нужны повысительные установки (Гарантированный напор от водоканала всего 10м). И на все это дело только один ввод В1 !! наружной кольцевой сети нет. Что делать helpsmilie.gif
1. Если запитаю насосы на ВПВ и хоз-пит от одного ввода, может можно как-то обойти этот пункт про два ввода документально?
2. Обязательно ли внутри здания вести кольцевую противопожарную сеть к двум расположенным в 20см друг от друга стоякам ВПВ?
3. Т.к. ВПВ раздельный, то кольцевание стояков ВПВ поверху и объединение их с хоз-пит не требуется?

1. Только согласованием с пожарными.
2. При таком количестве ПК - да.
3. А он раздельный? Питьевой с не питьевым соединяется через воздушный разрыв.
Цитата
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

Цитата
Например, жилые и общественные здания могут быть оборудованы объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом с подачей воды питьевого качества. Объединение в одну систему всех водопроводов, подводящих воду одного качества и под одинаковым напором, приводит к уменьшению строительных и эксплуатационных расходов.
jiexawcr
Цитата(dianochka.gobbacheva @ 2.11.2020, 0:33) *
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации.. Капитальный ремонт 14эт жилого дома (старая система объединенная без повысительных насосов, с одним вводом). В доме коридоры более 10м, поэтому расход на пожаротушение 2х2,5л/с, на каждом этаже по 2 ПК, на двух рядом идущих стояках. итого 28ПК. т.к. требуемый напор на ВПВ около 60м, принимаю раздельную хоз-пит и ВПВ системы. На каждую из систем нужны повысительные установки (Гарантированный напор от водоканала всего 10м). И на все это дело только один ввод В1 !! наружной кольцевой сети нет. Что делать helpsmilie.gif
1. Если запитаю насосы на ВПВ и хоз-пит от одного ввода, может можно как-то обойти этот пункт про два ввода документально?
2. Обязательно ли внутри здания вести кольцевую противопожарную сеть к двум расположенным в 20см друг от друга стоякам ВПВ?
3. Т.к. ВПВ раздельный, то кольцевание стояков ВПВ поверху и объединение их с хоз-пит не требуется?

1. вы уверены, что ввод один?
может быть один ввод на нижнюю зону, второй на верхнюю?