Всем доброй ночи!
Столкнулся с ситуацией,
Подрядчик вынудил поставщика оборудования ОВКВ (Air handling unit) и весь комплекс оборудования ОВКВ поставить на производственную площадку
без Заводских Приемосдаточных Испытаний (Factory Acceptance Test - FAT).
В соответствии требованию проекта есть требования к оборудованию ОВКВ,
должно соответствовать по стандарту EN 1886:2007.
Корпус установки должен отвечать требованиям к утечкам воздуха из корпуса L2
Прочность корпуса должна соответствовать требованиям D2.
Коэффициент теплопередачи корпуса должен отвечать требованиям класса T2.
Коэффициент теплопередачи температурного моста – классу TB3.
Максимальный расход утечек в обход фильтра определяется согласно стандарту EN 1886:2007.
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ КОРПУСОМ.
Вибрация и расход воздуха.
Вопрос; какие требования прилагаются к теплообменнику Приточно-вытяжную установки
(Air handling unit)
Характеристики теплоносителя
Расчетные условия 2500 (кПа)
рабочее давление 1100 (кПа)
Температура 70-115 град С
Распространяются ли на теплообменник требования безопасности оборудования работающего под давлением в соответствии с TR CU 032/2013.?
Подрядчик утверждает, что поставщик оборудования проведёт испытания
(Factory Acceptance Test - FAT) вовремя монтажа оборудования и пуско-наладки?
Вопрос; возможно ли провести все испытания в соответствии требованию проекта по
EN 1886:2007 при проведении пусконаладочных работах на производственной площадке?
Также есть вопрос чисто документальный, как пускать в монтаж оборудование без подтверждения требованию проекта? Оборудование получается, не может пройти входной контроль!
Так как паспорт на оборудование предоставлен в неполном объеме, без актов Factory Acceptance Test - FAT.
Что посоветуете в служившейся ситуации?