Pirate
Доброй ночи! Помогите разобраться. Есть подземная автостоянка, там лифт для пожарных и 2 тамбур-шлюз перед ним, причем один из них является лифтовым холлом-зоной безопасности МГН. Прикладываю картинку с примером:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В п. 7.15 СП 7 говорится, что расход наружного воздуха рассчитывается при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).
И тут же идет уточнение:
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные перед лифтовыми холлами в подземной автостоянке (по примеру - это ТШ № 1), рассчитывается для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях (по примеру - это ТШ № 2), рассчитывается с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.

Ну и чтобы совсем все было тяжело:
г) подача воздуха в помещения безопасных зон осуществляется из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.

На моем примере, проясните, если не сложно, мы сперва закрываем все двери (дверь 1 и дверь 2) и выполняем условие, чтобы избыточное давление в тамбур-шлюзах 1 и 2 было не менее 20 Па. Потом мы открываем дверь 1 и нам надо обеспечить среднею скорость истечения воздуха через открытую дверь 1 не менее 1,3 м/с и учесть при этом работу вытяжной противодымной вентиляции. Потом, так как ТШ 2 - это у нас зона МГН, мы открываем 2-ю дверь и нам надо выполнить условие обеспечения скорости истечения воздуха через эту дверь не менее 1,5 м/с, при этом дверь 1 открыта или закрыта? И, получается, в данном примере это условие выпадает: Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях (по примеру - это ТШ № 2), рассчитывается с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов?

Или каша какая-то вышла?
keaton
ТШ1 рассчитывается на открытую дверь со скоростью истечения 1,5 м/с. ТШ2 рассчитывается только на закрытую дверь и 20Па + подогрев.
Pirate
Цитата(keaton @ 26.1.2021, 8:50) *
ТШ1 рассчитывается на открытую дверь со скоростью истечения 1,5 м/с. ТШ2 рассчитывается только на закрытую дверь и 20Па + подогрев.

Но ведь тогда не сходится: у нас зона МГН именно ТШ 2, почему Вы пишите про 1,5 м/с про ТШ 1?

И как же выполнить это требование?
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные перед лифтовыми холлами в подземной автостоянке (по примеру - это ТШ № 1), рассчитывается для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.
ИОВ
Цитата(keaton @ 26.1.2021, 8:50) *
ТШ1 рассчитывается на открытую дверь со скоростью истечения 1,5 м/с. ТШ2 рассчитывается только на закрытую дверь и 20Па + подогрев.

Читаем СП 1.13130.2020:
Цитата
9.2.2 …
Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. … Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа НЗ по СП 7.13130.

А по СП 7:
Цитата
7.15 ...
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с


Цитата(Pirate @ 26.1.2021, 15:21) *
Но ведь тогда не сходится: у нас зона МГН именно ТШ 2, почему Вы пишите про 1,5 м/с про ТШ 1?

Читаем СП 1.13130.2020:
Цитата
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов: 1 тип: помещение, выделенное конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в указанное помещение, …
keaton
Цитата(ИОВ @ 26.1.2021, 16:44) *
Читаем СП 1.13130.2020:

Спасибо, принято.
Значит, достаточно 1,3 м/с.