Пусконаладка руфтопа
Залим Б.
27.5.2021, 21:29
Здравствуйте, нужен специалист по пусконаладке руфтопа с газовым нагревом и охлаждением.
Тип, марку и прочее напишу позже. Проблема заключается в том, что зимой прогревалось помещение до +16С, вне зависимости какая температура на улице от -10 до +15 С , подмес свежего воздуха есть или тока рециркуляция внутреннего (изменялся только расход газа). Хотя на выносном пульте ставили от +25 до +30, ничего не менялось.
Кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста.
Skaramush
27.5.2021, 22:23
С высокой вероятностью агрегат не при чём. На пульте Вы выставляете ту температуру, которую будет контролировать датчик. Поставьте датчик в некорректную зону и получите именно то, что имеете.
Основной вопрос для начала - кто Вы в описываемой ситуации? Явно не проектировщик и не монтажник.
Залим Б.
27.5.2021, 23:15
Я руководитель проекта, руфтоп работает на торговую площадь 1000 м2, пульт установлен на высоте 1,6 метра от пола.
В нем же датчик температуры. КИПовец слился, типа я все правильно сделал и вообще не виноватаяя.
Skaramush
28.5.2021, 20:37
Если у Вас температура держалась достаточно постоянной, но ниже заданной при различных наружных температурах, то дело именно в той зоне, где установлен датчик.
Вариант второй - датчиков у установки несколько и задан не известный Вам приоритет по ним.
...Подразумевается, что с воздухораспределением в помещении всё нормально и грамотно.
Цитата(Skaramush @ 28.5.2021, 20:37)

Вариант второй - датчиков у установки несколько и задан не известный Вам приоритет
Почему неизвестный?
Очень даже известный.
У многих контроллеров есть ограничение на приточный воздух (температуру)
Что бы СП соблюдать