Здравствуйте товарищи.
Делаю объект - КНС для поселка.
Есть отдельные люди которые считают сам поселок.
Они выдают следующие расходы - Qсут.мах (10011 м3/сут); Qчас.мах (634 м3/час) и Qчас.мин (46 м3/час).

В общем в чем вопрос, как рассчитать КНС по этим данным?
В принципе можно отталкиваться от часовой производительности. Взять к примеру 2 насоса производительностью 634/2=317 м3/час.
И рассчитать приемную емкость на 5 минут максимальной производительности КНС 634/60*5=52,83 м3.
Но будет ли это правильно?

Во всех книгах и расчетах которые у меня были для КНС давалась среднесуточная производительность Qсут.ср, а далее уже накидывались коэф-ты минимума и максимума в зависимости от производительности по СП32.13330 таб.1.

Прошу помочь разобраться в этом деле.
Заранее благодарен!
miter
Цитата(wrain @ 14.7.2021, 19:51) *
по СП32.13330 таб.1.

Это когда нет реальных данных. У вас они есть. Не вижу проблемы
SV_vrn
Цитата(wrain @ 14.7.2021, 19:51) *
И рассчитать приемную емкость на 5 минут максимальной производительности КНС 634/60*5=52,83 м3.

по давно канувшему в лету снипу, резервуар считался на 5минутную производительность 1 насоса, а не всех. В вашем случае будет 26,4м3.
Это составляло 6 включений в час.

а по новому правильно считать по паспортным данным насоса - у всех разное допустимое количество включений в час (у кого и 30 заявлено), но если таких данных нет, то считаете на 5 мин - не ошибетесь.
aminopower
Цитата(SV_vrn @ 15.7.2021, 13:51) *
резервуар считался на 5 минутную производительность 1 насоса
Это составляло 6 включений в час.

60/5=12 включений, разве нет?
Aerl
Цитата(aminopower @ 16.7.2021, 7:47) *
60/5=12 включений, разве нет?


Ну если только насос выключился, и сразу же включился)