Здравствуйте товарищи.
Делаю объект - КНС для поселка.
Есть отдельные люди которые считают сам поселок.
Они выдают следующие расходы - Qсут.мах (10011 м3/сут); Qчас.мах (634 м3/час) и Qчас.мин (46 м3/час).
В общем в чем вопрос, как рассчитать КНС по этим данным?
В принципе можно отталкиваться от часовой производительности. Взять к примеру 2 насоса производительностью 634/2=317 м3/час.
И рассчитать приемную емкость на 5 минут максимальной производительности КНС 634/60*5=52,83 м3.
Но будет ли это правильно?
Во всех книгах и расчетах которые у меня были для КНС давалась среднесуточная производительность Qсут.ср, а далее уже накидывались коэф-ты минимума и максимума в зависимости от производительности по СП32.13330 таб.1.
Прошу помочь разобраться в этом деле.
Заранее благодарен!