Nefij
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в задании от ТХ (производство лекарственных средств) есть помещения класса чистоты К. Подачу воздуха я буду осуществлять сверху через потолочные диффузорами типа 4АПН, а вот вопрос про удаление воздуха - могу я удалять воздух тоже сверху потолочными диффузорами типа 4АПН или я должен удалять воздух настенными решетками?
И могу ли я применять в таких помещениях для подсоединения диффузора к воздуховодам гибкие воздуховоды?
Shin Pu
Помещения класса К (контролируемые помещения). Там контролируется только температура и влажность. Диффузоры подойдут. Можно подключаться через гибкие воздуховоды. Удалять воздух настенными решетками предпочтительней, но можно и потолочными. Тут от назначения помещения зависит.
Nefij
Shin Pu, cпасибо большое за ответ! То есть в коридорах класса чистоты К я могу удалять и через потолочные диффузоры, а в производственных помещениях класса чистоты К лучше применить настенные решетки?
Shin Pu
Точно