giprotorg
В методических рекомендациях по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей (2020г) п.6.3.2 написано ” Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а так же систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки при условии обеспечения предела огнестойкости ( по потере целостности и теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов, не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекающие помещения и объёмы”.
Есть ли такой допуск в действующих СП? Меня интересует прокладка воздуховода приточной противодымной вентиляции через лифтовой холл.
ИОВ
СП 60.13330.2020 действует уже более 8-ми месяцев. Удивляет, что Вы проектируете, ещё его не читая.
Вам в помощь - п. п. 7.11.12а) и 9.18.