Доброго времени суток,
господа товарищи, нужна помощь,
досталась на обслугу приточка с водяным нагревом и корригой Е,
все бы ничего, да вот какой вопрос - проблем
когда начинается запуск системы ( на дисплее запуск пишет) Y1 устремляется в 0. хотя при некоторых обстоятельствах в момент когда установка стоит Y1 бывает и 1 и 6 и 4 (не всегда), поддерживает обратку так сказать на калорифере. И вот включение системы - температура в канале +25 - уставка +24, и Y1 в ноль, на улице + 0,7 гр показывает, процесс пошел, - открывается жалюзи, разгоняется вентилятор,
и плавненько температура в канале падает и падает и падает, (привод рабочий, клапан стоит правильно, на подаче +70) и Y1 все еще 0, и система спокойно может встать или по заморозке или по низкой темп канала, если на улице чуть теплее или поиграться с аварийными температурами - то ситуация такая
температура падает до +12 и только тогда начинает Y1, помаленьку ну потом чуть больше ,и в итоге перетоп, не открылся до конца - ПИ регулятор так работает, в канале +30 , привод опять в 0 уходит, новый цикл пошел, в следующий раз Y1 начнет давать показания - при + 16 - ну и собственно потом выйдет в норм режим
весь вопрос именно при пуске системы что нужно такое сделать что бы Y1 начинал давать показания сразу при прохождении уставки, хотя бы при разнице в 2 градуса, система теплоснабжения более или менее правильная и врезка и тп.
при запуске всегда так, система работает по таймеру, если пройдет этот порог система нормально - дальше работает система хорошо,,но после остановки - каждый раз вот такая ерунда
правки ПИ регулятора ни к чему не приводят,
какие будут мнения?