Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорная канализация стальная трубы без цпс покрытия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Julkar85
Добрый день! подскажите, пожалуйста, тк сама немного далека от ВК темы. Был объект, где заложена напорная наружная канализация из стальных труб 10704-91 с цементно-цесчаным покрытием. Подрядчик купил трубы без покрытия и теперь просит ему пересогласовать. В СНиП 2.04.03-85 я нашла пункт 4.9, где написано, что для напорных сетей можно использовать стальные трубы, а про их внутреннее покрытие ничего. в СП 32.13330.2018 нашла пункт6.1.4 напорные трубопроводы следует преоктировать с учетом характеристик транспортируемой жидкости. и даже нет пункта про материал труб.
на что бы я моглс сослаться, чтобы согласовать или отказать в согласовании? Спасибо!
jiexawcr
Цитата(Julkar85 @ 20.5.2022, 12:52) *
Добрый день! подскажите, пожалуйста, тк сама немного далека от ВК темы. Был объект, где заложена напорная наружная канализация из стальных труб 10704-91 с цементно-цесчаным покрытием. Подрядчик купил трубы без покрытия и теперь просит ему пересогласовать. В СНиП 2.04.03-85 я нашла пункт 4.9, где написано, что для напорных сетей можно использовать стальные трубы, а про их внутреннее покрытие ничего. в СП 32.13330.2018 нашла пункт6.1.4 напорные трубопроводы следует преоктировать с учетом характеристик транспортируемой жидкости. и даже нет пункта про материал труб.
на что бы я моглс сослаться, чтобы согласовать или отказать в согласовании? Спасибо!

СП32.
4 Общие положения
4.2 ...Сооружения и трубопроводы следует проектировать на срок службы не менее 50 лет для условий нормальной эксплуатации согласно СП 255.1325800. ...

попросите предоставить расчет срока службы стальных труб без покрытия smile.gif
согласовывать ни в коем случае нельзя трубы без внутреннего и внешнего защитного покрытия.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.