Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 510.1325800.2022 п.5.4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Tropicana
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Есть объект с ЦПТ. От ЦТП запроектирована 4х трубка на ОВ и ГВС.

Заказчик сслывается на п.5.4 СП 510.1325800.2022 и говорит надо делать 6 трубку.

Как обосновать что проект сделан в соответстивии с нормами?
GreyBrain
Цитата(Tropicana @ 27.5.2022, 15:04) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Есть объект с ЦПТ. От ЦТП запроектирована 4х трубка на ОВ и ГВС.

Заказчик сслывается на п.5.4 СП 510.1325800.2022 и говорит надо делать 6 трубку.

Как обосновать что проект сделан в соответстивии с нормами?

Что такое ЦПТ?
Пункт 5.4 нам про вентиляцию говорит, если у вас 2 трубы идут на нужды системы водяного отопления и на нужды калориферов приточных установок, и при этом соблюдаются условия "Допускается применение общего водоподогревателя на калориферные установки и системы отопления в случае, если величина тепловой нагрузки на вентиляцию составляет не более 15 % тепловой нагрузки на отопление для встроенных подземных стоянок автомобилей или других аналогичных помещений по заданию на проектирование." То почему нет? Если не соблюдается, прав заказчик, вы не правы.
Если соблюдается, делаете две ветки регулирования - на отопление и на теплоснабжение приточных установок.
Ещё смотрите п. 5.3
"Возможно применение других схем подключения по особенностям
существующих систем теплоснабжения."
.
А вообще опишите подробнее схему.
Если я вас понял вы реконструируете ИТП, ввод в ИТП у вас 4 трубы. Т1, Т2, Т3, Т4. Вы ставите теплообменники, на отопление только?
Ещё смотрите СП 124 п 14.7
Самостоятельные трубопроводы от ЦТП для присоединения систем вентиляции при независимой схеме присоединения систем отопления предусматриваются при максимальной тепловой нагрузке на вентиляцию более 50% максимальной тепловой нагрузки на отопление.
ИОВ
Цитата(Tropicana @ 27.5.2022, 14:04) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Есть объект с ЦПТ. От ЦТП запроектирована 4х трубка на ОВ и ГВС.

Заказчик сслывается на п.5.4 СП 510.1325800.2022 и говорит надо делать 6 трубку.

Как обосновать что проект сделан в соответстивии с нормами?

Что Вы называете ЦТП? По СП 510:
Цитата
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на центральные тепловые пункты (ЦТП), входящие в состав тепловых сетей.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.