Цитата(инж323 @ 30.7.2022, 12:16)

Для первого пуска и промывки от стройфигни попавшей в трубы- стоит иметь байпас и собственно норму вы приводили. т.е. насчет байпаса со стороны системы самой нет по нему вопроса. На стороне машины- тут как бы.... а велик ли объем и длины труб всех этих от ТО до машины и такой же подход. А для огорчения спрошу- ну и как с расходом насоса циркуляционного какие у вас там скорости в трубах, что б грязюку смыть?
Для первого заполнения и промывки- ага, надо все таки и правильно. А вот на совсем потом.... если эксплуатация будет заниматься опорожнением и заполнением и типа как заполнение может дать скорости воды необходимые для поднятия грязи с "дна" труб, но так и она там не просто лежит порой. А кусок от ТО до машины вполне может опорожняться на зиму или просто смена гликоля по старости.У нас как то по ХЦ 2-3 машины первый год на воде работали первый сезон и на зиму просто сливали. Весной пропиленгликоля привозили море и уже на расчетном тн хц работал..
и потом- байпас добавляет торжественности в пуск. Сперва систему погонять, воздух повыгнать, по этажам важно пройтись с умным лицом и папочкой в руках типа записываешь что и как.Потом насос вырубаешь и типа фильтр сеточку глянуть и снова погонять полчасика. Процедура называется. А уж далее контур у машины заполняешь и так же, но тут не так на виду.И потом уж машину включать, но саму её готовить отдельно от иных процедур. Папочку с ручкой из рук не выпускать- ходить с ней везде и записывать в неё чего хочешь, но это обязательно. Можно еще фотать при этом отдельные места системы, тоже позиционирует процедуру как важную и ответственную.Без этой мишуры народ не поймет важность и значимость всего этого и Кс-2 сложней подписывать.Ходить так надо и со стороны зака и со стороны подрядчика и поставщика машины. Еще перед пуском хорошо задавать вопрос заку насчет электры и как нагружены разные фазы и если что требовать ПЭСку на требуемую мощность.У ПЭСок от 200 квт синусоида нормальная вполне и когда она пашет только на запускаемый ХЦ, то никаких перекосов нет и машины прекрасно начинают с ними работать.Это если постоянки электрики нет еще на объекте и есть только времянка на период строительства с вечными перекосами фаз.
а на синюю и зеленую трубы на вашей картинке добавьте еще по задвижке и по фильтру сетчатому.
Спасибо, ну ладно. А то я рисую эти байпасы, монтажники их монтируют - а вдруг это никому не нужно. А тут такое дело ... Процедура