agomonov
Здравствуйте!

Есть у кого-нибудь опыт диспетчеризации приборов учёта электроэнергии PM500 (Schneider Electric)?
И неужели придётся использовать только родной преобразователь RS485-RS232?
Виктор К.
Использовали преобразователь интерфейсов ADAM-4520. PM-500 сейчас снят с производства, вместо него используем PM-710 или PM-8xx.
Fanat
Цитата(agomonov @ Feb 26 2007, 13:11 )
Здравствуйте!

Есть у кого-нибудь опыт диспетчеризации приборов учёта электроэнергии PM500 (Schneider Electric)?
И неужели придётся использовать только родной преобразователь RS485-RS232?

МОХА и все в порядке...
agomonov
Господа, спасибо за советы...

А Moxa какая была? По TCP/IP

Добавлено - 10:38
...по TCP/IP никто не пробовал? Было бы неплохо...
Fanat
Цитата(agomonov @ Feb 28 2007, 10:35 )
Господа, спасибо за советы...

А Moxa какая была? По TCP/IP

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:38</font>
...по TCP/IP никто не пробовал? Было бы неплохо...

Пробовали - работает...
Дело было давно - что стояло от шнайдера уже не помню, они были обвязаны по 232, далее 232-485 плата шнайдеровская и все енто на моху и на ТСР, а далее виртуальный сом-порт на компе и ОРС-сервер Модбас
agomonov
Какая ситуация у меня:
2 прибора Schneider PM500 с выходом Modbus. Используем родной OFS OPC сервер 3.2 Demo.

Пробовали PCI-ную плату Advantech 1602A - ничего.
Через IPCDAS видит только один тег, когда много валится.
На родном ACE 909 - всё отлино! Правда, получилось не с первого раза.

Хочу попробовать на MOXA Modbus TCP/IP - может кто пробовал?? Есть там какие-либо засады??

Добавлено - 12:10
..пардон, 4 прибора, 2 разные линии

Добавлено - 12:15
я имел в виду MOXA 6110
Fanat
Проще возьмите RS232/485 - TCP и на компьютере у вас будет виртуальный сом-порт 232-го.
Мы использовали ОРС Lectus.
agomonov
а бесплатный OPC комплексных систем не пробовали - у меня плохо идёт обновление

Добавлено - 15:21
а для Lectus у Вас осталось настроек или конфигурации для PM500?