Цитата(Skaramush @ 4.12.2022, 21:10)

По второму варианту. Это вариант, для которого реально выполнить регулировку.
Т.е. такой вариант просто более удобный для наладки системы вентиляции в целом?
Я вот еще о чем подумал: скорость воздуха в магистральных воздуховодах выше, нежели в ответвлениях. Получается, если располагать решетки на магистральном, тогда шум будет ощутимо распространятся в помещение. А если сделать ответвление, в котором скорость воздуха будет ниже, то соответственно и шума такого уже не будет. К тому же в ответвлении у потока воздуха будет возможность стабилизироваться на прямом участке