Доброго времени суток! Вопрос следующий: разумно ли располагать вентиляционные решетки на магистральном воздуховоде, проложенном транзитом через помещения? Например, идёт воздуховод по какому-нибудь производственному или бытовому помещению (неважно), я могу расположить решетки с КРВ непосредственно на этом воздуховоде (воздуховод пойдет дальше обслуживать другие помещения), или же сделать ответвление на это помещение, установить регулирующий клапан и уже после него врезать решетки в воздуховод? Может, есть какая-нибудь информация в учебниках. Сам принцип, как делать лучше?
Skaramush
Цитата(duacan @ 4.12.2022, 19:24) *
Сам принцип, как делать лучше?


По второму варианту. Это вариант, для которого реально выполнить регулировку.
duacan
Цитата(Skaramush @ 4.12.2022, 21:10) *
По второму варианту. Это вариант, для которого реально выполнить регулировку.


Т.е. такой вариант просто более удобный для наладки системы вентиляции в целом?
Я вот еще о чем подумал: скорость воздуха в магистральных воздуховодах выше, нежели в ответвлениях. Получается, если располагать решетки на магистральном, тогда шум будет ощутимо распространятся в помещение. А если сделать ответвление, в котором скорость воздуха будет ниже, то соответственно и шума такого уже не будет. К тому же в ответвлении у потока воздуха будет возможность стабилизироваться на прямом участке
Skaramush
Такой вариант аэродинамически правильный, а не "просто удобный для наладки".
l-nikolaev
Если решетку установить непосредственно на магистральном воздуховоде будет очень сильно шуметь и практически нерегулируемо. Делайте ответвления (если диаметры небольшие- лучше из шумоизолированной гофры) и располагайте эту гофру не по прямой линии от решетки к отверстию в магистрали, а с 1-и или 2-мя загибами.
Composter
Цитата(duacan @ 4.12.2022, 20:03) *
Т.е. такой вариант просто более удобный для наладки системы вентиляции в целом?

вы аэродинамику посчитайте вручную. посчитайте какой должен быть перепад давления на решетке для того чтобы система была сбалансирована, посмотрите каталог производителя и допустимый перепад на решетке без превышения по шуму. И после этого вопросы отпадут сразу.