Добрый день.
Цитата(winch @ 28.12.2022, 12:55)

Доброго дня, товарищи!
Вопрос: как регламентируется дезинфекционная обработка систем кондиционирования в торговых помещениях? Конкретно - поступило задание провести таковую обработку в ортопедических салонах (по сути - торговые помещения, но работает врач, следовательно как-то за уши медицина притянута).
В салонах есть все типы блоков - канальные, кассетные, настенные.
Как предписывают проводить обработку нынешние нормативные документы? Касательно канальников- требуется ли обработка только самого блока, или всех воздуховодов и адаптеров?
Какие документы следует предоставлять после обработки? Пожалуйста, поделитесь нюансами.
Из практики наблюдал, давно-давно правда, но думаю и сейчас этот процесс будет актуален, методика работ по дезинфекции, приведу пример на кондиционере канального типа (с воздуховодами и решётками), проводится след. образом:
1-й этап - проводится ПТО (профилактическое техническое обслуживание) с обработкой парогенератором внутренностей блока кондиционера.
2-й этап - проводится дезинфекция, путём впрыска дезинфецирующего состава внутрь блока кондиц. и включение его в режим "вентиляция" на минут 30-ть. Это необходимо, чтобы все воздуховоды и решётки так же обработались в процессе работы.
3-й этап - оформляется журнал, где прописывается, когда и что Вы делали, указывается каким составом проводилась обработка, прилагается сертификат, конечно же указывается что за организация проводила эти работы и т.д.
4-й этап - в теч. 1-3-х дней приезжает спец. и снимает замеры воздуха. Этот спец. должен, раньше так было, иметь свою лицензию на эти работы )замеры), либо аттестацию. Обычно это был человек из СЭС, у кот. была такая лицензия. Затем он выдавал письмо, что всё ок, всё это фиксировалось в журнал.
Журнал выдавался после первых таких работ. Благодаря ему Вы могли в дальнейшем видеть, соблюдался ли график проведения таких работ или нет. Сами понимаете, если один раз в 5-ть лет провели дезинфекцию - это как мёртвому припарка будет.
Возможно что-то пропустил, но скажу точно, что перед дезинфекцией проводить обслуживание - обязательно и лучше с парогенератором, иначе всё будет бесполезно. Само собой стоимость была: ПТО + дезинфекция.
С Уважением,