Добрый день уважаемые коллеги!
Столкнулся с проектом в составе которого КНС от поселка.
1 Вопрос. При заходе на экспертизу был сделан расчет по СП 32.13330.2018 Изм.1.
Там п.5.1.1 ссылался на СП31.13330 так считался расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий.
Сейчас в п.5.1.1 СП 32.13330.2018 Изм.2 нет ссылка на СП31.13330.
Вопрос как считать среднесуточное и максмиально суточное водоотведение?

2 Вопрос.
Когда считаем среднечасовой расход то мы должны Максимально суточный/24 (по п. или среднесуточный полученный по п.5.1.1 (ИЗМ.1)/24

3 Вопрос. Может кто-то поделиться примером расчета для поселка. Жителей у меня 3231 норма водопотребления 180 л/сут*чел. коэффициент суточной неравномерности 1,2 Итого максимальносуточный 700 м3/сут.

Основной вопрос в правильности определения максимально часового и секундного расхода, для подбора насосов и КНС.
aminopower
Цитата(Shalatonin @ 30.1.2023, 14:45) *
1 Вопрос. При заходе на экспертизу был сделан расчет по СП 32.13330.2018 Изм.1.
Там п.5.1.1 ссылался на СП31.13330 так считался расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий.
Сейчас в п.5.1.1 СП 32.13330.2018 Изм.2 нет ссылка на СП31.13330.
Вопрос как считать среднесуточное и максмиально суточное водоотведение?

Сейчас этот расчет "ушел" в Г.2, Г.3 СП32.

Цитата(Shalatonin @ 30.1.2023, 14:45) *
2 Вопрос.
Когда считаем среднечасовой расход то мы должны Максимально суточный/24 (по п. или среднесуточный полученный по п.5.1.1 (ИЗМ.1)/24

Среднечасовой=Среднесуточный/24


Цитата(Shalatonin @ 30.1.2023, 14:45) *
3 Вопрос. Может кто-то поделиться примером расчета для поселка. Жителей у меня 3231 норма водопотребления 180 л/сут*чел. коэффициент суточной неравномерности 1,2 Итого максимальносуточный 700 м3/сут.

В сети примеров уйма.

Shalatonin
В сети находил только методические пособия университетов, реальных примеров расчета с учетом изм.2 не нашел. Если есть возможность и не сильно затруднит можете скинуть ссылку на такой расчет
Водяной
Цитата(Shalatonin @ 30.1.2023, 14:45) *
Добрый день уважаемые коллеги!
Столкнулся с проектом в составе которого КНС от поселка.
1 Вопрос. При заходе на экспертизу был сделан расчет по СП 32.13330.2018 Изм.1.
Там п.5.1.1 ссылался на СП31.13330 так считался расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий.
Сейчас в п.5.1.1 СП 32.13330.2018 Изм.2 нет ссылка на СП31.13330.
Вопрос как считать среднесуточное и максмиально суточное водоотведение?

2 Вопрос.
Когда считаем среднечасовой расход то мы должны Максимально суточный/24 (по п. или среднесуточный полученный по п.5.1.1 (ИЗМ.1)/24

3 Вопрос. Может кто-то поделиться примером расчета для поселка. Жителей у меня 3231 норма водопотребления 180 л/сут*чел. коэффициент суточной неравномерности 1,2 Итого максимальносуточный 700 м3/сут.

Основной вопрос в правильности определения максимально часового и секундного расхода, для подбора насосов и КНС.

Теперь нужно в таблице баланса прописывать всех водопотребителей согласно приложения А.2 СП 30. Включая все общественные и административные здания. Это если говорим за жилой сектор.
Среднечасовой - сутки/24
Shalatonin
Добрый день! Подскажите как математически это расшифровать?
СП.32.13330 п. 5.1.7 При отсутствии указанных данных допускается принимать значения общего коэффициента неравномерности для определения максимального расчетного расхода в системе водоотведения, л/с, как сумму значения из таблицы 1 и уменьшенного на единицу отношения суммы среднесуточного (за год) расхода по 5.1.5 и дополнительного притока, рассчитанного в соответствии с 5.1.10, к среднесуточному (за год) расходу по 5.1.5.