Приточно-вытяжная установка VTS KLIMA (водяной нагреватель+охладитель).
Шкаф автоматики состоит из контроллера SC-9100 (2 шт), программируемое реле EASY.
Также имеется комнатный блок SC-9180.
Вопрос такой: должны ли в автоматическом режиме прикрываться или открываться воздушные клапана на притоке и рециркуляции когда приточка работает??????
Аппликации такие AN201RB и AN201RA.
И еще, в камере смешения (перед фильтрами куда попадает воздух из рециркуляции и свежий) установлен датчик температуры, при понижении температуры ниже установленной по этому термостату установка выключается по заморозке зачем он нужен?
2. Приточка тоже такая но без рециркуляции. Аппликация AN 69R. Температура приточного воздуха падает ниже уставки, а клапан теплоносителя не открывается непойму в чем дело????.
Sanek_77
27.2.2007, 15:47
И еще в чем принцип аппликаций R и S. В переводе пишут для регулировки в помещении( R ) или приточного воздуха (S). А в чем принцип то.
Mike Osokin
27.2.2007, 16:27
Цитата(Sanek_77 @ Feb 27 2007, 15:47 )
И еще в чем принцип аппликаций R и S. В переводе пишут для регулировки в помещении( R ) или приточного воздуха (S). А в чем принцип то.
2. Аппликация AN 69R. Температура приточного воздуха падает ниже уставки, а клапан теплоносителя не открывается непойму в чем дело????.
При регулировке по датчику температуры в помещении ( R ), датчик температуры в канале служит для ОГРАНИЧЕНИЯ максимальной и минимальной температуры воздуха в канале. Т.е уставка в этом режиме сравнивается с температурой воздуха в помещении. Клапан теплоносителя начнет открываться если температура в канале достигнет минимально разрешенной, либо температура в помещении опустится ниже уставки.
Когда выбрана апликация (S) - температура в канале поддерживается равной уставке.
Полазил в настройках, непонятную функцию обнаружил
1) Prop. Band PB -50 C (в переводе пишут Коэффициент пропорциональности)
Что за пропорциональность????????????
2) Integr. Time Ti +0,5 1/m ( в переводе пишут Время интегрирования)
Что за интегрирование???????????????
Также обнаружил функцию
Fresh Air Lo Lim + 30 С ( в переводе пишут Минимальный процент свежего воздуха в системах с рециркуляцией ) Это что получается заслонки сами чтоли должны как то устанавливаться в процессе работы, или при пуске они устанавливаются в 70% и 30% так что ли?????, но при этом нет функции Максимальногопроцента???
Mike Osokin
28.2.2007, 13:46
Цитата(Sanek_77 @ Feb 28 2007, 08:45 )
Полазил в настройках, непонятную функцию обнаружил
1) Prop. Band PB -50 C (в переводе пишут Коэффициент пропорциональности)
Что за пропорциональность????????????
2) Integr. Time Ti +0,5 1/m ( в переводе пишут Время интегрирования)
Что за интегрирование???????????????
Также обнаружил функцию Fresh Air Lo Lim + 30 С (в переводе пишут Минимальный процент свежего воздуха в системах с рециркуляцией ) Это что получается заслонки сами чтоли должны как то устанавливаться в процессе работы, или при пуске они устанавливаются в 70% и 30% так что ли?????, но при этом нет функции Максимального процента???
Смотри огрызок инструкции по настройке ПИ-регулятора.
Коэффициент пропорциональности и время интегрирования определяют реакцию системы на изменение регулируемой температуры.
Рециркуляция применяется если мощности калорифера недостаточно для прогрева приточного воздуха до заданной температуры. В процессе работы автоматика регулирует подмес отработанного воздуха к приточному, при этом не допуская уменьшения доли приточного воздуха меньше Fresh Air Lo Lim.
[/QUOTE]....И еще, в камере смешения (перед фильтрами куда попадает воздух из рециркуляции и свежий) установлен датчик температуры, при понижении температуры ниже установленной по этому термостату установка выключается по заморозке зачем он нужен?
Температура в камере смешения должна быть выше +5, иначе снег образуется и камера обмерзает
Т.е. получается если клапан не справляется, то начинается регулировка жалюзями??
А про термостат в камере смешения на нем была почему-то уставка +16 при этом когда температура доходила до +16 в камере , то приточка отключалась, я поставил +5.
Добавлено - 08:44
Да еще вот непонятно, как же осуществляется регулировка жалюзями, если берешь и изменяешь процент в функции Fresh Air Lo Lim ставишь 70 они открываются на 70, ставишь 40 то на 40. Но при этом уменьшается температура в камере смешения, доходит до +5 и приточка выключается.
При установке в камере смешения датчика температуры(не путать с термостатом!) камера работает как первый контур подогрева, т.е жалюзями держит уставку датчика, причем в зимний период при запуске системы рециркуляция должна быть полной
Установка приточно-вытяжная? А что делает вытяжной контур? заслонка навыходе есть? какработает при запуске?
ничего к сожалению не знаю про ваш контроллер мгу судить только об общем алгоритме работы
Установка вытяжная. Выхлоп от вытяжки попадает полностью в приток. Имеются жалюзи приток-рециркуляция. Процентное открытие заслонок регулируется с помощью ввода значение в контроллер (говорят в некоторых версиях как-то сам контроллер регулирует % открытия).
Еще такой вопрос получается если аппликации с буквой R, то пока температура в помещении не опустится ниже установленной, то клапан теплоносителя не откроется?????, т.е сработают термостаты по воде и по холоду этоже туппизм????????
Не понял какаято странность, приточка на днях (21 марта) при пуске пересала открывать клапан теплоносителя в чем дело, хотя время прогрева выдерживается???????????????????????? Бредятина????
Цитата(Sanek_77 @ Mar 22 2007, 00:24 )
Не понял какаято странность, приточка на днях (21 марта) при пуске пересала открывать клапан теплоносителя в чем дело, хотя время прогрева выдерживается???????????????????????? Бредятина????
Добрый день, извиняюсь за вторжение!
Самое простое, что бы Вас больше ни чего не шокировало - это выкинуть плату из щита, палм оставьте себе, в щите установите нормальный контроллер и все Ваши проблемы сразу решаться! P. S. Так делают многие, если интересно то могу показать фото
ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПЕРЕПРОШИВКИ КПК DOT 320
[quote name='Nick' date='22.3.2007, 10:55' post='104076']
Добрый день, извиняюсь за вторжение!
Самое простое, что бы Вас больше ни чего не шокировало - это выкинуть плату из щита, палм оставьте себе, в щите установите нормальный контроллер и все Ваши проблемы сразу решаться! P. S. Так делают многие, если интересно то могу показать фото

ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ЗДЕЛАТЬ ДОСТАЛА СИСТЕМА ПОСТАЯННО ВИСНЕТ ПРОГРАММА СЛЕТАЕТ
mike-altai
4.7.2008, 6:39
Примерно так:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=148777Вы хотя-бы скажите, что у Вас за установка. Есть ли управление скоростью вентилятора, какие секции нагрева и охлаждения?
В зависимости от конфигурации установки, подбираете подходящий контроллер, и фперёт!
Цитата(mike-altai @ 4.7.2008, 7:39) [snapback]268430[/snapback]
Примерно так:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=148777Вы хотя-бы скажите, что у Вас за установка. Есть ли управление скоростью вентилятора, какие секции нагрева и охлаждения?
В зависимости от конфигурации установки, подбираете подходящий контроллер, и фперёт!

О, ужос… Но выглядит примерно так…
Господа, не вводите человека в заблуждение. В щитах с Изи никогда не было ПДА. Там ведущий контроллер Джонсонс 9100. Именно в нем и сидит основная программа. Если стоят 2 контроллера, значит система с регулировкой влажности (пологаю, охлодитель стоит перед нагревателем, т.е. машина с осушением). Первый контроллер регулирует сам процес осушения по датчику за холодилкой и датчику влажности в помещении. Поищите получше, должен где то стоять. А второй контролер управляет именно температурой воздуха. Возможны варианты S (канал), R (комната) илил E (вытяжка). Вроде 201 апликация правильная. Точнее пока вспомнить не могу, слишком старая модель. Жалюзи рециркуляции в такой автоматики работают как первая ступень нагрева. Т.е. при потребносте в нагреве сначала прикрываются жалюзи притока и вытяжки и открывается подмес. Лимит свежего воздуха, это тот минимум до которого прикроются жалюзи притока и вытяжки, сотоветственно, 100% - лимит = максимум открытия заслонки подмеса. Если зимой не хватает тепла, можно снижать лимит с 30% до 15 (по согласованию с заказщиком). Комнотный модуль 9180 позволяет менять уставку температуры (влажность можно менять только в Джонсонсе), дистанционно включать, выключать систему и устанавливать недельную программу работы по календарю.
З.Ы. для всех несчастливых обладателей автоматики с ПДА совет один. Выкидывайте эту гадость. Там сами ПДА просто никудышные. Через год работы акумулятор садится полностью. А заменить его отдельно невозможно, он является частью задней крышки корпуса ПДА. При севшем акумуляторе достаточно пропадения питания на час, и программа ВТС слетает. Плюс глючный протокол ошибок. При переполнении он не обновляется, а подвешивает ПДА. И это не лечится никак. Даже Аква будет работать надежнее, чем эта Корейская гадость.
МОЖЕТ КТО ВОЗЬМЕТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ АВТОМАТИК ИЛИ ТЕЛ.КОНТОРЫ НА 3-ЕХ СИСТЕМАХ C-VA 65-L И VS-40 В ДАННЫЙ МОМЕНТ РАБОТАЮТ НА ДОТАХ
Подскажите плиз, а апликация автоматики где указывается? Может на самом контроллере (ACX36) где стоит..?
Номер аппликации указывается на комплекте автоматики. Смотрите документы на покупку, там указывают, автоматику для какой именно конфигурации вы купили (хотя, на конструкцию шкафа это фактически не влияет). Программу сброшу завтра во второй половине дня, или в среду утром.