Екатерина_9999
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая: объект - производство орехов, есть вентакамера, в ней напольная приточно-вытяжная установка на 7500 м3/час с водяным калорифером. Полы залиты, трапа там уже не будет. Насколько это критично и как быть со сливом воды?
Skaramush
Это критично. Это прямое нарушение СП. В случае повреждения калорифера (разморозка, износ) - зальёте всё вокруг.
Vano
Делаем поддон из стали например.
Или из кирпича/бетона с гидроизоляцией.
Учитывая нагрузку на перекрытия поддон + жидкость в ней. В поддон насос.
Или ругаемся и делаем трап.
Не так сложно при залитом перекрытии.
AGAG
что ж тут критичного?
установку можно поставить в "корыто"))) или если установка позволяет "корыто", поставить в нее, под калорифер
опять же как вариант установку можно поднять на ножки и предусмотреть бак (типа приямок такой)
или же штатный слив можно делать шлангом и ведром, а аварию купировать системой от протечки - это если совсем никак больше)))
Skaramush
С последствиями дело имели?
AGAG
штатное опорожнение поддон сделать позволяет без проблем, да и ведро то же
против размораживания предусматривается в автоматике защита (а делать аварию на аварию можно конечно, но не нужно)
ну а если дело дошло до износа калорифера - то тут уж клиника, эксплуатацию лечить нужно
Vano
Обвязка еще.
Достаточно обломиться патрубку резьбовому - чтобы всё.
Трап нужен.
Как крайний вариант поддон.
Это при реконструкции, если ниже помещения не допускают транзитной канализации.
AGAG
можно конечно и еще 33 причины придумать - не проблема, только зачем?
в реальности за много лет - 2 раза разморозился калорифер, в обоих случаях установки были обесточены (не выключены) очень "умными" людьми
а вот трубы не разу не ломали ((( я бы посмотрел )))
а трап это конечно идеальный вариант - кто спорит)))
jota
Приточно-вытяжная, может с рекуператором? Тогда это конденсат и вопрос решается просто.
Skaramush
В венткамере с водяными калориферами должен быть трап. Норматив. Точка.
Vano
Еще бы КУИ она же ПХУИ и раковину ручки помыть. Кладовочку фильтры воздушные хранить.
Skaramush
Да. Не лишнее. И вешалку для приводных ремней, если передачи ременные.
AGAG
Цитата(Skaramush @ 3.6.2023, 6:35) *
В венткамере с водяными калориферами должен быть трап. Норматив. Точка.


или приямок)))

а как быть в случае с пунктом 7.10.3 СП60?

если помещение с вентиляционным оборудованием называется по-другому, то и требования к венткамере на него не распространяются))) или нет?
Skaramush
Приямок с насосом.

При размещении за потолком зальёте потолки. "Допускается" не означает "следует". Словоблудствовать можно много. Результат один - затопленные помещения с многими нехорошими последствиями. А они, как их ни называй, сути не меняют.
AGAG
качественный монтаж, грамотная эксплуатация - да не, бред какой-то)))
наш путь - куча защит от "дурака")))
ИОВ
Цитата(AGAG @ 5.6.2023, 9:48) *
а как быть в случае с пунктом 7.10.3 СП60?

если помещение с вентиляционным оборудованием называется по-другому, то и требования к венткамере на него не распространяются))) или нет?

Я видела результаты залива от подвесной установки в коридоре в офисном здании. Да, нечасто труба в обвязке лопается - говорят хлестала вода хорошо, пока слесаря УК вызвали и краны шаровые перекрыли.
Но у ТС именно венткамера, а Ваши рассуждения для "просто поговорить":
Цитата(Екатерина_9999 @ 2.6.2023, 12:28) *
... есть вентакамера, в ней напольная приточно-вытяжная установка на 7500 м3/час с водяным калорифером. Полы залиты, трапа там уже не будет. Насколько это критично и как быть со сливом воды?

И вопрос правильно о критичности задан. И ответы Skaramushа и Vano совершенно справедливы.
Когда/если произойдёт авария и зальёт смежные и/или нижние помещения, да ещё и пострадают технологич. оборудование/сырьё/ компьютеры, виноватым назначат ТС, которую Вы сейчас убеждаете в некритичности отвода воды.
Skaramush
Просто человек не видел, похоже, что такое ночной прорыв радиатора и последствия этого. А "калач", к примеру, прорванный - совсем не редкость. И замерзание даже не требуется, достаточно износа.
AGAG
и что из этого примера следует? в каждом помещении где есть радиатор нужно предусматривать трап?

и я не говорю что отвод воды это плохо, просто считаю, что отсутствие трапа не так уж и критично - всегда можно сделать "приямок" в виде поддона
Vano
в момент стройки, что у ТС проще сделать трап
и только если ну совсем труба дело, то поддон поддон больше для реконструкции
Приямок не с полами по грунту - а по перекрытию проблемно сделать.
Забытые трапы - обычное дело - делали на разных этапах - все можно нужно.
kosmos440o
Цитата(AGAG @ 5.6.2023, 16:20) *
качественный монтаж, грамотная эксплуатация - да не, бред какой-то)))
наш путь - куча защит от "дурака")))

Конечно, бред))) Вы лица эксплуататоров видели когда нибудь? В глаза смотрели?

Недельку поищите встречи глазами. Потом поделитесь впечатлениями. В следующий раз пойдёте в "процедурную" на месяц. И так далее, по нарастающей.
инж323
Цитата(ИОВ @ 5.6.2023, 16:15) *
Я видела результаты залива от подвесной установки в коридоре в офисном здании. Да, нечасто труба в обвязке лопается - говорят хлестала вода хорошо, пока слесаря УК вызвали и краны шаровые перекрыли.
Но у ТС именно венткамера, а Ваши рассуждения для "просто поговорить":

И вопрос правильно о критичности задан. И ответы Skaramushа и Vano совершенно справедливы.
Когда/если произойдёт авария и зальёт смежные и/или нижние помещения, да ещё и пострадают технологич. оборудование/сырьё/ компьютеры, виноватым назначат ТС, которую Вы сейчас убеждаете в некритичности отвода воды.

еще бы добавил, что на штатно проектом предусмотренные спускники поставить трубопроводы дренажные и отводить дренируемое прям к этому трапу, дабы по полу сократить перетекаемое. Но этого пока нет в нормативах. И делать так при наличии малейшей возможности.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 5.6.2023, 18:01) *
еще бы добавил, что на штатно проектом предусмотренные спускники поставить трубопроводы дренажные и отводить дренируемое прям к этому трапу, дабы по полу сократить перетекаемое. Но этого пока нет в нормативах. И делать так при наличии малейшей возможности.

На промпредприятиях для средних и больших установок так и делали всегда раньше, хотя и тогда в нормах такого указания не было.
zaharov63
Кроме прочего, об отсутствии трапа или приямка напомнит Энергонадзор.
ИОВ
Цитата(kosmos440o @ 5.6.2023, 17:38) *
Вы лица эксплуататоров видели когда нибудь? В глаза смотрели?

Какие-то огульные обвинения. wink.gif
Не знаю, как в Вашем городе. А мне пришлось не только в глаза смотреть, но и тесно общаться/взаимодействовать со службами эксплуатации промпредприятий, нескольких БЦ и ТЦ, а также УК большого количества МЖД, построенных компанией, в которой довелось некоторое время работать. В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают.
AI 155
Относительно безопасно это подключать калорифер через теплообменник с антифризом. Если лопнет, то прольется немного.
AGAG
Цитата(ИОВ @ 6.6.2023, 6:08) *
В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают.


вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит. и если у них будет подвесная установка в месте без слива - они понимают все риски и к обслуживанию подходят более трепетно и вдумчиво.
и в проект закладываются те минимальные решения, гарантирующие надежность. но тут проблема - монтаж и эксплуатацию должны осуществлять профессионалы.
можно ведь в любом помещении с водой ставить трап на всякий случай, а случай как говориться, бывает разный)))
AI 155
Все зависит от возможного ущерба при затоплении.
Встречался чешский проект гостиницы, так там не один, два (!) последовательно соединенных теплообменника.
Ashihara
Цитата(ИОВ @ 6.6.2023, 6:08) *
Какие-то огульные обвинения. wink.gif
Не знаю, как в Вашем городе. А мне пришлось не только в глаза смотреть, но и тесно общаться/взаимодействовать со службами эксплуатации промпредприятий, нескольких БЦ и ТЦ, а также УК большого количества МЖД, построенных компанией, в которой довелось некоторое время работать. В большинстве случаев хорошие профессионалы от руководителей до исполнителей - у них высокий уровень ответственности перед владельцами зданий и арендаторами. И вопросы по устранению ошибок проектировщиков, монтажников, аварийных ситуаций нормально ставят и решают.


Мне тоже чаще встречались те же, что с Космосу)
ИОВ
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14) *
вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит. и если у них будет подвесная установка в месте без слива - они понимают все риски и к обслуживанию подходят более трепетно и вдумчиво.
и в проект закладываются те минимальные решения, гарантирующие надежность. но тут проблема - монтаж и эксплуатацию должны осуществлять профессионалы.

Вы всерьёз полагаете, что оборудование, арматура, трубопроводы при дОлжном обслуживании не могут уйти в аварию? К сожалению, это совсем не так. Тем более, что на крупном объекте десятки установок, километры труб, арматуру на сотни считают. И никто не собирается содержать целую армию эксплуатационников - всё в пределах разумного, и то, не всегда, если у жмотов.


Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14) *
можно ведь в любом помещении с водой ставить трап на всякий случай, а случай как говориться, бывает разный)))

Теоретически можно, если пытаться довести указания СП 60 до абсурда в целях оправдания собственного ненормативного мнения, основанного на отсутствии соответствующего опыта по авариям на эксплуатируемых объектах.
А практически указание в СП по трапам в венткамерах существует много лет, т.к. по опыту нескольких предшествующих поколений нормотворцев и проектировщиков это наиболее аварийно опасное место для водяных приточек.

Skaramush много лет занимается эксплуатацией инж. систем на крупных объектах, а Vano, в силу должности, несёт ответственность за всё, что аварийно случается на его объектах.
Рекомендую прислушаться к их мнению.
Если правильно помню, то и zaharov63 занимается эксплуатацией на промке.


Цитата(AI 155 @ 6.6.2023, 10:27) *
Все зависит от возможного ущерба при затоплении.

+1. Очень справедливое замечание.
Vano
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 10:14) *
вот у таких людей вряд ли разморозится калорифер или патрубок с резьбы слетит

у нас сейчас все китайское
у меня лично дома патрубок треснул и отвалился резьбовой не на дешевой арматуре
ночью струя воды хорошо холодной била в стену ванной
в насыщенной венткамере рано или поздно будет аварийная течь
AGAG
Цитата
Skaramush много лет занимается эксплуатацией инж. систем на крупных объектах, а Vano, в силу должности, несёт ответственность за всё, что аварийно случается на его объектах.
Рекомендую прислушаться к их мнению.


итог
я считаю что трап это прекрасно, а если его нет то не критично, так как есть варианты
Уважаемый Vano считает что трап это прекрасно, а если его нет то критично, но есть варианты
Уважаемый Skaramush считает что трап это прекрасно, и точка.
Так?

Цитата
Теоретически можно, если пытаться довести указания СП 60 до абсурда в целях оправдания собственного ненормативного мнения, основанного на отсутствии соответствующего опыта по авариям на эксплуатируемых объектах.


это была иллюстрация к примеру про ночной прорыв радиатора))) аварии бывают всякие, не все нужно учитывать
ИОВ
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 14:10) *
итог
я считаю что трап это прекрасно, а если его нет то не критично, так как есть варианты
Уважаемый Vano считает что трап это прекрасно, а если его нет то критично, но есть варианты
Уважаемый Skaramush считает что трап это прекрасно, и точка.
Так?

С точки зрения высказываний всех троих - так.
А с точки зрения действующих норм - не совсем так. По СП 60...2020:
Цитата
12.5 Вентиляционные камеры для размещения оборудования центрального кондиционирования, приточного оборудования с водяными теплообменниками, помещения с увлажнителями воздуха, а также помещения для размещения холодильного оборудования должны быть оборудованы гидроизоляцией, трапами или приямками для удаления жидкости.

Т.е. нет допущений для венткамеры, только трап/приямок.

И Skaramush столь категоричен в силу наиболее близкого отношения к последствиям аварий в венткамерах.
А если внимательно читать посты Vano, то можно убедиться, что он по факту столь же категоричен, как и Skaramush:
Цитата(Vano @ 6.6.2023, 11:30) *
в насыщенной венткамере рано или поздно будет аварийная течь
Цитата(Vano @ 5.6.2023, 17:11) *
в момент стройки, что у ТС проще сделать трап
и только если ну совсем труба дело, то поддон поддон больше для реконструкции

Забытые трапы - обычное дело - делали на разных этапах - все можно нужно.
инж323
Цитата(AI 155 @ 6.6.2023, 7:42) *
Относительно безопасно это подключать калорифер через теплообменник с антифризом. Если лопнет, то прольется немного.

Про затраты от протечек писали уже.
Хотя и ситуации бывают очень разные.
В свое время делали дом для постоянного проживания на случай посещения РФ одному бывшему соотечественнику, хотя сам дом оформлен на его ООО. Так один слесарь устанавливая смеситель для душа увлекся и просверлил стену насквозь, прям в уже отделанное помещение бассейна. А там мрамор.Крупноформатный. Брали в Испании с одного слеба. Сразу минуя всякие растаможки и налоги , как имущество этого ООО. Остатки слеба на еще одну плитку отловили уже в Италии, всего 36 тыс долларов с доставкой. Но через два дня как раз приехал хозяин и увидел замазанное гипсом отверстие и ему пришлось рассказать ситуацию и тут еще этот слесарь вышел к толпе дядек в костюмах и Блаватник осмотрев всё это сказал, пусть так остается, не надо менять. А он вообще рачительный дядя, на желаемое им ему 200 тыс баксов вообще не вопрос, но за профуканные 100 баксов спросит по полной.
А там как угодно- пропустит ли экспертиза "безтрапье" или не дренируемость вентустановки- делайте как сумеете, грести результаты самому, пропустит ли потом энергонадзор, тоже преодолевать их правомочный вопрос тоже подрядчику, а потом и эксплуатация еще, служба сама, тоже не любители всяких сюрпризов. А всего то "какие то 36 тыс баксов", но лицо слесаря было достаточно белым, его авто не покрывал затрат, а квартиры запасной у него не было.
На старой квартире у нас была знакомая на последнем этаже- так за 17 прожитых там лет она сама ремонт не делала ни разу, всё делал ЖЭК систематически её заливающий с чердака. То при пуске отопления, то воду прорвало, то еще что либо и всё по вине ЖЭКа собственно. Её раза 4-5 ремонтировали, а когда уезжали мы, то и паркет уже сменить обещали, вроде не обманули.Потом её видели(она эту квартиру продала и комната еще у ней была) и купила двушку, так меж слов печально заметила, что ремонт на свои шиши оказывается дорогой такой, всё так много стоит, вот хорошо ж было на старой квартире, всё бесплатно.
Ратман
Цитата(AGAG @ 6.6.2023, 13:10) *
итог
я считаю что трап это прекрасно, а если его нет то не критично, так как есть варианты
Уважаемый Vano считает что трап это прекрасно, а если его нет то критично, но есть варианты
Уважаемый Skaramush считает что трап это прекрасно, и точка.
Так?



это была иллюстрация к примеру про ночной прорыв радиатора))) аварии бывают всякие, не все нужно учитывать

Ну что вы спорите до уср@чки на ровном месте?). Все правильно Vano и Skaramush считают. Критично. Прекрасно и точка. Кучу аварий видел на объектах. При крупных службах эксплуатации, при диспетчеризации и т.д. и т.п. Разморозиться калориферам, лопнуть резьбовым или сварочным соединениям - как два пальца и т.п.. И времени реакции 100% не хватит, чтобы обойтись без последствий.. Вопрос только в величине последствий.. Нафига последствия, если можно сделать все сразу правильно и их почти гарантированно не иметь.
Vano
Еще из практики - когда есть трап и гидроизоляция.
Нужно следить (технадзору) чтобы при установке рам, подставок на чистый пол монтажники не просверливали гидроизоляцию.
Лучше иметь решение (узел) в АР и следить за установкой крепежных деталей по узлу.
Skaramush
...И гильзы в перекрытии делать достаточной высоты...