Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция поликлиники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
romashka2305
Добрый день, проектирую новую поликлинику, подскажите в кабинетах я могу делать вытяжку? Или нужно из коридоров по СП 158?
Просто по приложению в постановлению главврача в СП 2.1.3678 указано, что 60 куб. в час на человека и приток, вытяжка. Это отменяет СП 158? Как правильно будет?
Спасибо
AGAG
а где противоречие? один документ нормирует расход воздуха, другой организацию воздухообмена
romashka2305
Цитата(AGAG @ 9.6.2023, 14:33) *
а где противоречие? один документ нормирует расход воздуха, другой организацию воздухообмена

В постановлении главврача в приложении есть помещения, где указанно к примеру вытяжка/приток через коридор
А где кабинеты врача указано, что и приток и вытяжка в кабинете.
AGAG
Цитата(romashka2305 @ 9.6.2023, 14:55) *
что и приток и вытяжка в кабинете.


в приложение про кабинет не вижу - просто даны расходы
romashka2305
Цитата(AGAG @ 9.6.2023, 15:06) *
в приложение про кабинет не вижу - просто даны расходы

Думаете и делать из коридора? Не хочется потом переделывать. Может ещё кто ответит, кто проходил недавно экспертизу... В задании ТХ у меня тоже идёт вытяжка из самого кабинета
AGAG
вытяжка из кабинета через коридор дисбалансом - чем не вытяжка из кабинета?
например в палате - вытяжка через санузел - все равно ведь это вытяжка из палаты
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.