santexnik1
Добрый день всем!
Надо ли делать механическую вытяжку с вентилятором если для притока используется канальный кондиционер на 50 м3/ч? Отключение/ включение подачи свежего воздуха осуществляется обычным клапаном с приводом.
Или же сделать просто вывод вентиляционной трубы в крышу чтобы хоть какая- то циркуляция воздуха была? Помещение: будка на ж/д переезде, площадь 14 м2.
qmax44
Какая модель кондиционера? Окна есть? Дверь герметичная? Какие-либо ещё отверстия в будке есть, вентиляционные и т.п.? Будка зимой воздух также через кондиционер подает?
santexnik1
Цитата(qmax44 @ 9.8.2023, 18:14) *
Какая модель кондиционера? Окна есть? Дверь герметичная? Какие-либо ещё отверстия в будке есть, вентиляционные и т.п.? Будка зимой воздух также через кондиционер подает?


Модель GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T
Два окна, пластиковые. Дверь герметичная. Других отверстий нету.
Зимой также, через кондиционер. Тут вопрос больше в том, какой именно должна быть вытяжка? Естественная или механическая? Подача- то и так и так получается механическая, а вот справится ли вытяжка естественная, рассчитанная на 50 м3/ч или же лучше вентилятор поставить?
qmax44
Конечно, справится. Я бы Вам посоветовал врезать оконный клапан в створку окна, он будет работать на вытяжку при небольшом подпоре с кондиционера. Он недорог, регулируется, и его сечения вкупе с эксфильтрацией будет как раз достаточно.
Врезать каналы по ф100 и тем более ставить вытяжной вентилятор для 50м3/ч и одного человека излишне, даже диффузор ф100 без вентилятора пришлось бы по полной зажимать.
santexnik1
Понял, спасибо! Оставляю естественную вытяжку наверное и всё. В потолке вытяжной клапан типа SR-100, воздуховод и наконечник. Всего полметра воздуховода получается. Это же нормально? Просто видел пару проектов, где строго вверх естественная вытяжка не шла, а изгибалась двумя отводами, хотя надобности не было. Не связано ли это как- то с тягой или ещё чем?
qmax44
Может кровлю дырявить не хотели. Всё у вас нормально. Расход можно отрегулировать диффузором и скоростью кондиционера