Electrolux Esvmo-sf ошибка 53
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
>
Холодоснабжение
Листопад
23.7.2024, 14:49
Electrolux Esvmo-sf 335а
Ошибка 53. Питания есть.
Помогите найти алгоритмы диагностики.
SSA
24.7.2024, 19:27
Там и алгоритмировать не надо.
Или IGBT модуль или компрессор.
Скорее - второе.
Но, не факт, что второе не потянуло за собой первое.
Листопад
1.8.2024, 22:45
Цитата(SSA @ 24.7.2024, 19:27)
Там и алгоритмировать не надо.
Или IGBT модуль или компрессор.
Скорее - второе.
Но, не факт, что второе не потянуло за собой первое.
Была надежда!(( блок новый, не проработал совсем ничего.
SSA
2.8.2024, 9:56
Если проработал не долго, то это не проблемы обслуживания.
Как обычно, проблемы подбора, монтажа и пусконаладки.