Всем добрый день! Коллеги, занимаемся проектированием 4ех этажного жилого дома. Заказчик хочет предусмотреть вытяжные индивидуальные вентканалы в санузлах с установкой бытовых вентиляторов, а в кухнях-гостиных поставить рекуператоры типа Vakio Base Smart или подобных, которые работают и на приток и на вытяжку. Вентканалы до кровли для кухонь предусматривать не хочет, кухонные вытяжки у плит будут только на рециркуляцию, соответственно, под них тоже никаких вентканалов.
Так вот и вопрос - а допускается ли в целом такое решение? При условии обеспечения расстояния между такими устройствами не менее 2м? Есть ли какие-то запреты? Пока что меня смущает больше то, что одно устройство работает и на приток и на вытяжку, но в целом это решаемо, если таких устройств будет несколько в квартире, тогда пока одно работает на приток, другое спокойно работает на вытяжку и ничего не нарушается.