ПЧ-ТТПТ-200-380-50-04 Попал в ремонт этот частотник с аварией : КР.авария (я так полагаю критическая авария) Авария не сбрасывается при этом мотор крутит (датчик давления воды показывает давление) а выходная частота на дисплее 0.00 Силовые элементы проверил вроде все ок. Не подскажите куда посмотреть? Подозрение на плату управления.Частотник ремонтировался по гарантии (отправляли на завод) взорвался силовой конденсатор ...после этого несколько лет нормально работал!
С уважением Денис!